一直困惑这个问题,往各位水友能解惑。你院的做法也可以,最好是有名人或规范等的说明注解。下面图中有三种做法,你会最认可哪个?
一直困惑这个问题,往各位水友能解惑。
你院的做法也可以,最好是有名人或规范等的说明注解。
下面图中有三种做法,你会最认可哪个?
2楼
我自己顶
回复
3楼
减压孔板主要用来克服由几何高差和喷淋立管水头损失造成的喷淋系统竖向的喷水不均匀性,其位置设在各层配水管或配水干管的起点端,一般设在安全信号阀之后;
回复
4楼
"一般设在安全信号阀之后"
回复
5楼
一般设在安全信号阀之后
这个有 出处吗?
回复
6楼
应该在图2的位置。
否则减压孔板有问题的时候你打算放掉整个管道的水呀?
回复
7楼
是要放在信号阀之后!!
回复
8楼
望高手解惑!!
回复
9楼
那就是 图 2 图3 均可吗?
减压孔板是否比较容易出现问题呢?
回复
10楼
好像没有出处,放到信号阀后应该是合适的
回复