家用空调器制冷剂最佳充注量的确定
wangxliu
wangxliu Lv.2
2006年08月28日 16:22:28
只看楼主

论文简介: 采用分相模型计算系统中两相区内制冷剂的质量分布,在系统性能模拟的基础上,采用分段累积的方法研究了影响总充注量的因素,提出确定最佳充注量的原则:在制冷量达到要求时,空调器的能效比 EER最大。测定了最佳充注量下各部件的状态,试验结果和理论计算吻合较好。 附件名:20065191148023680359/20065191148023680359.htm 文件大小:8K

论文简介:

采用分相模型计算系统中两相区内制冷剂的质量分布,在系统性能模拟的基础上,采用分段累积的方法研究了影响总充注量的因素,提出确定最佳充注量的原则:在制冷量达到要求时,空调器的能效比 EER最大。测定了最佳充注量下各部件的状态,试验结果和理论计算吻合较好。



附件名:20065191148023680359/20065191148023680359.htm

文件大小:8K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
jiduzhileng
2008年05月21日 20:29:30
22楼
写得好!佩服!
不过在实际中太麻烦,也不是每个工人都有这样的水平。
还是经验实用。。。。。。。。。
回复
lyjmrv
2008年05月26日 17:03:56
23楼
不实用!偏差太大!还是来点实用的吧!!
回复
txws888
2008年05月30日 15:28:40
24楼
不实用!
主要看回气压力结合当时的环境温度
看电流在额定电流的70——80%
回复
tsaohon
2008年06月01日 14:51:28
25楼
谢谢!先下载了!
回复
cjy982916@co163
2008年06月13日 22:53:06
26楼
的确在实际中无法用上



回复
tyzsy
2008年06月14日 22:59:18
27楼
真正在实际操作中,这种方法不实用,我每年维修数百台空调、冰柜,最使用的是三点式。1看回汽压力,根据房间温度(制冷)20~25度时,回汽压力3~5Kg/cm2;2看运行电流,压缩机电流是标注额定电流的0.8倍;3看内机蒸发温度,用红外测温仪测得蒸发器温度12~15度左右。(开机后3分钟以后测)这种方法比较使用,试一试吧!
回复
zgc_1952
2008年06月25日 12:50:49
28楼
看了让人比较晕呼,哈哈,似乎睡着了,哈哈,不好意思,不实用!:) :handshake
回复
zhaoxinyan000
2008年06月26日 14:37:13
29楼
维修的时候边制冷边加冷媒,达到制冷的效果就可以的
回复
lsz511226
2008年06月30日 16:45:48
30楼
每个人有各自的维修经验,经验要比计算公式要简单的多,有的人充注看压力,有的人专看运转电流,因为压缩机的工作和功率就是靠额定电流来工作的!我的维修经验也是看电流,经过多年的经验,测量额定电流是最准确的!(但是要在机内真空度最好的情况下是最准确的!)如果真空没有抽净就加制冷剂,也会影响电流的增长的。
回复
lsz511226
2008年06月30日 16:59:05
31楼
经常有这样的词句:复杂的东西操作要简单化,简单的东西更好操作化。就应该是这样的道理。把最精华的东西,操作简单化是硬道理。真正会理论计算的人并不多的!还是简单,好记,好操作,最受欢迎的,大家说是不是啊??