一工厂新上一台1600KVA变压器,补偿容量设计为30Kvar电容器36个(电容柜3面,每面12个电容器),希望高手予以指教的是:自动补偿仪多为12路控制,是使用一个补偿仪(一个输出触点控制三个接触器),还是使用两个或是三个补偿仪?如果需要三个补偿仪,电流取样需要一个还是三个电流互感器?怎么接线?谢谢高手予以指教!祝大家新年快乐!!!

一工厂新上一台1600KVA变压器,补偿容量设计为30Kvar电容器36个(电容柜3面,每面12个电容器),希望高手予以指教的是:

自动补偿仪多为12路控制,是使用一个补偿仪(一个输出触点控制三个接触器),还是使用两个或是三个补偿仪?

如果需要三个补偿仪,电流取样需要一个还是三个电流互感器?怎么接线?

谢谢高手予以指教!祝大家新年快乐!!!
免费打赏
shadao
2012年01月05日 13:59:42
2楼
盼望高手予以指教!
回复
shadao
2012年01月06日 10:14:16
3楼
盼望高手予以指教!
回复
houzaixiang
2012年01月06日 15:14:53
4楼
怎么是36个电容,一般是变压器容量的30%是480KVAR电容有30和40的
回复
lingxuct
2012年01月06日 19:57:34
5楼
这是个“不言而语”的问题,没必要再说了。

加问一句,楼主你只有一个妈吧?兄弟多少无所渭。
回复
一指慢
2012年01月08日 13:22:13
6楼
你处负荷状况如何?特别是感性负载特多而功率因数又特低吗?
36个30Kvar电容器总容量达1080Kvar。
回复
a2190131985
2012年01月09日 11:08:58
7楼
一个触点控制3个接触器。。。。。如果无功量为30KVAR,那么补偿仪给出信号3个接触器都动作,将投入90KVAR,是不是会过补?
回复
shadao
2012年01月14日 12:19:48
8楼
补偿仪给出1个信号3个接触器都动作,1次就将投入90KVAR,就是感觉过补,所以寻求解决办法!
回复
shadao
2012年01月27日 18:50:30
9楼
1600KVA变压器,补偿容量设计为1080Kvar,寻求解决办法!
回复
无影
2012年01月27日 19:00:08
10楼
LZ的柜子确实配的多了。一般1600的民用配400kvar就足够了,工业的如果电机等感性负载比较大,可以做500kvar左右。前者一面柜子即可,后者二面柜子也够了。控制器不论几面柜子都是只一个就可以了。
回复
北大山人
2012年01月28日 17:56:40
11楼
首先,你买三个柜子都没有补偿仪吗?现在一般都是成品柜吧?都应当有啊!
如果没有,那么你的电容器的控制接触器有多少个,难道也木有?
回复