D,yn11结线组别变压器短路电流的计算和应用
zyq470904
zyq470904 Lv.3
2006年08月28日 16:22:28
来自于变压器
只看楼主

论文简介: 以D,yn11组别S11—1000KVA为例,在10KV母线最大运行方式下,其二次侧三相短路最严重时短路电流值可达27KA以上,要求其配电回路及电气元件均应按不小于30KA进行动稳定和热稳定校验,以便选取其技术参数,才能保证短路情况下安全断开故障电流。两相短路电流值为24KA以内,小于三相短路电流值,因此以三相校验为准,即可。单相短路电流值在16KA左右。考虑其他情况,应以其值进行中性线的动、热稳定性校验。即中性线应通过20KA校验值,才能保证安全运行和事故状态下其值动、热稳定性过关。

论文简介:

以D,yn11组别S11—1000KVA为例,在10KV母线最大运行方式下,其二次侧三相短路最严重时短路电流值可达27KA以上,要求其配电回路及电气元件均应按不小于30KA进行动稳定和热稳定校验,以便选取其技术参数,才能保证短路情况下安全断开故障电流。
两相短路电流值为24KA以内,小于三相短路电流值,因此以三相校验为准,即可。
单相短路电流值在16KA左右。考虑其他情况,应以其值进行中性线的动、热稳定性校验。即中性线应通过20KA校验值,才能保证安全运行和事故状态下其值动、热稳定性过关。



附件名:20065231148365123749/20065231148365123749.htm

文件大小:17K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
panfei
2007年03月16日 18:09:52
2楼
无内容!
回复
panfei
2007年03月16日 18:10:22
3楼
无内容!
回复
panfei
2007年03月16日 18:10:27
4楼
无内容!
回复
panfei
2007年03月16日 18:10:48
5楼
无内容!
回复
panfei
2007年03月16日 18:12:10
6楼
无内容!
回复
wudaxia
2007年03月19日 16:52:33
7楼
又学习了!
回复
wudaxia
2007年03月19日 16:53:48
8楼
好东西人见人爱!
回复
byf1969
2007年03月19日 22:46:51
9楼
D,yn11是什么含意?和yo比那个好些?
回复
huangxingyi2006
2007年07月27日 23:49:26
10楼
没有感觉呢!
回复
shanji19730213
2007年08月11日 16:45:21
11楼
好东西 ,学习了 谢谢
回复