机房空调热管北工大,清华,上海交大都做过,企业雅士空调也做过,而且还做了一个模拟房进行热管相关的数据测试,做了很多工况及很多工质,年后我会写一篇相关的实验论文。其实个对于机房空调内超过30度节能效果才有,否则没有啥效果。
回复
23楼
机房空调按照标准GB19417规定28度即可
你可以看看比如北京常年在18度以下的的时间占到多少
至少60%以上
10度温差高效分离式热管COP即可达到15以上(我在合肥通用测的)
这样全年下来平均COP能节电多少?
可见这种低成本,高能效的技术应用前景还是可观的
特别是电信移动基站每年招标
近1年热管企业多如牛毛
难怪
比起空调的成本热管这种新产品附加值高出了不知多少倍
[
本帖最后由 killzx99 于 2012-1-9 11:54 编辑 ]
回复
24楼
之前我设计的分离式热管在合肥通用测,目前是COP在业内还是很高的
可能表面一看都知道,都能做
关键是设计内部参数如何做到最佳
[
本帖最后由 killzx99 于 2012-1-9 16:25 编辑 ]
回复
25楼
溶液除湿空调现在也有瓶颈
我过去1个月帮他们改外冷为内冷
估计很快就会得到应用
会有一个飞跃
回复
26楼
有没有这方面的资料呢?
回复
27楼
路过学习了..
回复
28楼
这个真好,谢谢!希望楼主以后多整点这些东西,
回复
29楼
这个帖子好
好久之前的了
难得又被翻出来了
现在看看挺有意思
回复
30楼
将来的终极科技利用太阳能转换制冷,无需电力,无需任何能源
回复
31楼
太阳能转换直流电源效率低
直流逆变交流效率低
应用窄
回复