地下车库消防管网成环问题
renhaovic
renhaovic Lv.2
2012年01月04日 21:36:52
只看楼主

地下车库,两个防火分区,请问此图中1和2管是否一根就够,我认为各防火分区能和室外引入管形成环即可,对否?

地下车库,两个防火分区,请问此图中1和2管是否一根就够,我认为各防火分区能和室外引入管形成环即可,对否?

1.jpg

免费打赏
zhupengfei06463
2012年01月07日 15:52:25
12楼
成环即可, 1和2即使不要也已经成环了,可以取消,个人意见
回复
s_h_x7610
2012年01月07日 16:27:44
13楼
比较好的做法是从两个防火分区各引入一根管,室内环管上应设置阀门。
回复
sun_s_ch
2012年01月07日 16:45:02
14楼




建规条文说明:8.4.2 本条规定了室内消防给水管道的设计要求。
室内消防给水管道是室内消防给水系统的主要组成部分,为可靠、有效地供应消防用水,应采取必要的保证措施。
1 环状管网供水安全,当其中某段损坏时,应仍能供应全部消防用水量。因此,室内消防管道应采用环状管道或环状管网。环状管道应有可靠的水源保证,且至少应有2条进水管分别与室外环状管道的不同管段连接,
回复
machao_760
2012年01月07日 21:53:46
15楼
关键是看你的消火栓是怎么布置的了,有消火栓的地方管道就要走到,但是但看你成环的话,1和2 都可以不要的
回复
songyi41702
2012年01月07日 22:37:40
16楼
adsfasssssssssssssssssssssssssssssss本工程为某小区地下车库,七个防火分区,停车1039辆车,详见设计说明。
回复
harry-chow1985
2012年01月08日 13:18:43
17楼
可以取消 。。。。。
回复
chenlizong2005
2012年01月09日 12:57:34
18楼
两路用水,呵呵
回复
mygps888
2012年01月10日 07:51:23
19楼
其实连接消火栓时大都已经成环了。
回复
chj0330
2012年01月10日 09:07:01
20楼
同意16楼的意见,我觉得保守一点就保留1或者2其中的一个。
回复
ldg3
2012年01月10日 17:07:19
21楼
可以都取消,建议多看看规范吧
回复