上注册必修课老师介绍这一条时,最好都按这一条考虑,就是Mc=1.2Mbua,真正的强柱弱梁嘛,很是赞同,但不知道PKPM如何实现,或者是哪个选项能真实计算这样的情况,谢谢大家指教(手算太累,那么多柱子和梁,要是有五十层够你算的就)
上注册必修课老师介绍这一条时,最好都按这一条考虑,就是Mc=1.2Mbua,真正的强柱弱梁嘛,很是赞同,但不知道PKPM如何实现,或者是哪个选项能真实计算这样的情况,谢谢大家指教(手算太累,那么多柱子和梁,要是有五十层够你算的就)
2楼
在PKPM软件说明书中详细说明了如何实现Mc=1.2Mbua,要多看书?!
回复
3楼
翻了翻书,还是没找到,楼上大哥能不能直接指条明路?感激不尽,(板钢筋是否考虑,受压区钢筋如何考虑)
回复
4楼
一级抗震等级的框架结构和9度时的一级抗震等级的框架才需要这样做
回复
5楼
按实配设计pkpm目前好像无法实现。
软件鬼知道你实配多少啊。
我印象里好像还是采用梁端设计弯矩乘以放大系数。
以后能够把施工图设计的配筋信息反馈给satwe,说不定可以按实配设计了。
回复
6楼
计算Mbua时需要用到梁的实配钢筋,在目前的技术条件下,PKPM软件尚难以采用实配钢筋进行Mbua的计算!
PKPM软件采用近似方法进行计算,即实配钢筋=计算配筋X超配系数.这种计算方法虽为近似值,但其偏差应该在工程设计的允许偏差范围内.
回复
7楼
是的,我的意思是二、三级抗震等级也可以真正实现在强柱弱梁的情况,在PKPM下如何实现
回复
8楼
这个你算是问着了
这个问题我专门打过PKPM技术咨询电话
得到的答复是PKPM以计算配筋放大1.15倍后,作为实际配筋考虑的
回复
9楼
pkpm在一级都实现不了,又如何能去二三级实现呢?
其实如果一级实现了,二三级都是一样的。差别可能就是一个系数而已。
关键需要能把梁施工图的配筋信息反馈回去。
回复
10楼
那就是需要软件把实配筋信息在梁柱施工图反馈一遍,再验算,这样就能实现。但目前软件是无法实现的。
回复
11楼
不能实现,至少给个提示。比如地下室顶板嵌固时,更加需要提示。有时这是致命的。前几年PKPM大晒,爱用不用,现在竞争更强了,还是这个样子,哪里体现出作为规范编制单位的谦虚和严谨。地分南北,软件也是,北方的软件在南方使用的问题暴露得很明显
回复