风机盘管冬季送风,上送上回,送风口温度28°,回风口温度23°,室内温度上不了20°,层高3M,风速还没测。希望各个大虾能够提供解决方案。不过,我个人初步认为是空气断流。。。

风机盘管冬季送风,上送上回,送风口温度28°,回风口温度23°,室内温度上不了20°,层高3M,风速还没测。
希望各个大虾能够提供解决方案。不过,我个人初步认为是空气断流。。。
免费打赏
machao0128
2012年01月06日 09:15:09
2楼
怎么没人帮忙啊
回复
xiaofu4306
2012年01月07日 09:49:57
3楼
从两方面着手检查看看,第一是检查回风滤网堵塞严重,导致风量无法往下送;第二是检查送风口和回风口距离是不是离得太近。
回复
zys0000
2012年01月09日 21:29:07
4楼
送风口要用下送风形式的,暖风才吹得下来
回复
trash_14
2012年02月09日 11:20:32
5楼
确定下负荷有没算错。。
回复
lihuajiancn
2012年02月12日 16:16:39
6楼
回风口和室内温差那么大?
回复
martin_cai
2012年02月21日 15:39:34
7楼
风速不够,送不下来啊。温差很正常。送回风口是否太近了
回复
xuguang021
2012年02月21日 16:09:50
8楼
应该是送风口和回风口太近形成短循环了!
回复
jxj840923
2012年02月25日 15:02:06
9楼
可能性太多了啊 负荷计算是否正确,风机盘管的回风滤网是否堵塞,送风口和回风口是否离得太近形成短循环。。。。。
回复
wangjiansheng994
2012年02月29日 15:54:08
10楼
第一;检查一下风系统
1;回风滤网是否堵塞
2;检测一下 风速,看是否风机及电机出了问题,
3;如果风系统正常,则检查水系统,冲洗过滤器