请问大家,三相设备在什么情况下必须使用漏电保护断路器,有具体规范要求吗?比如说食堂的热水器和饭车,必须使用漏电保护断路器吗?(当时考虑使用漏报会经常漏电,怕影响饭的质量,所以使用的是普通三相断路器)如果不使用漏报会有安全问题吗?请指教,最好有说服力、有依据的说法,这里感谢啦!

请问大家,三相设备在什么情况下必须使用漏电保护断路器,有具体规范要求吗?
比如说食堂的热水器和饭车,必须使用漏电保护断路器吗?(当时考虑使用漏报会经常漏电,怕影响饭的质量,所以使用的是普通三相断路器)如果不使用漏报会有安全问题吗?请指教,最好有说服力、有依据的说法,这里感谢啦!
免费打赏
alg888
2013年08月21日 10:45:09
12楼
民用建筑电气:victory:设计规范
14.3.10 下列设备的配电线路宜设置漏电电流动作保护:

(1)手握式及移动式用电设备。
(2)建筑施工工地的用电设备。
(3)环境特别恶劣或潮湿场所(如锅炉房、食堂、地下室及浴室)的电气设备。
(4)住宅建筑每户的进线开关或插座专用回路。
(5)由TT系统供电的用电设备。
(6)与人体直接接触的医疗电气设备(但急救和手术用电设备等除外)。