水蓄冷的应用前景如何呢?
forrest_chen
2012年01月03日 20:21:27
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:27 编辑 最近找了一份做水蓄冷工程公司的工作,但发觉水蓄冷的应用相当的少,对比冰蓄冷, 不知道各位怎么看呢?从事这个行当,有没有发展的前景,特别是大温差蓄冷技术运用的怎么样?大温差水蓄冷有以下独到的优点:①可以减小水蓄冷槽的体积,克服水蓄冷槽体积大的弱点。②可以使用常规空调设备,避免带来系统初投资增加的压力。③采用大温差水蓄冷槽使得空调末端侧亦有了大温差化的可能,空调水量的减少带来水泵动力的减少。④

本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:27 编辑

最近找了一份做水蓄冷工程公司的工作,但发觉水蓄冷的应用相当的少,对比冰蓄冷,
不知道各位怎么看呢?从事这个行当,有没有发展的前景,特别是大温差蓄冷技术运用的怎么样?
大温差水蓄冷有以下独到的优点:①可以减小水蓄冷槽的体积,克服水蓄冷槽体积大的弱点。②可以使用常规空调设备,避免带来系统初投资增加的压力。③采用大温差水蓄冷槽使得空调末端侧亦有了大温差化的可能,空调水量的减少带来水泵动力的减少。④
具有均衡电力需求、"移峰填谷"的作用。
asdfg12398
2012年01月17日 11:11:12
2楼
1.水蓄冷系统负荷必须较大,不然没省钱意义
2.水蓄冷必须有峰和谷可以填,也就是白天负荷大夜晚基本没负荷
3.水蓄冷系统水量大,需要足够大空间放置水箱,一般和消防水箱合用
4.水蓄冷仅适用于电制冷冷机,如果是溴冷机,水源热泵,VRV就没有任何意义
5.集中供冷均不好计量
6.技术含量不高
以上这么多点都限制了水蓄冷的发展。
对于现代社会来讲,第一条,决定了小用户用不着,第二条决定了绝大部分工厂用不着,第三条决定了黄金地段用不着第四条范围就更加小了,第五条,凡是分包用户一律用不着,第六条决定了很多别的非专业公司都可以做。
所以,单做水蓄冷基本是没前途的。兄弟你可以跳槽了。
回复
asdfg12398
2012年01月17日 11:15:06
3楼
大温差系统很多公司都能做,很多节能改造公司也有案例。本身技术含量不是很高,稍微做点改造就行。不就是冷机端串联降低供水温度吗?大家都知道的。
我劝你还是转行到“合同能源管理”公司去吧,这是我们国家的一个新政策,比较适合你,蓄冷属于他们的重头戏,但也不局限于蓄冷。
回复
zyzhaoyong520
2012年03月13日 13:00:39
4楼
是了 水蓄冷的应用范围没那么宽 但都是大型项目
回复
zyzhaoyong520
2012年03月13日 13:01:18
5楼
像深圳宝安机场的项目就是一个案例
回复
benzhe
2013年03月18日 13:22:20
6楼
这个确实都专业公司在做
回复

相关推荐

APP内打开