求助:冰箱冷凝器排气管过热,压缩机保护问题>
beckham811011
2012年01月03日 19:47:06
只看楼主

求助:冰箱启动排气温度5分钟内达到100度.压缩机保护.但干燥过滤器却只有25度.比正常还低.主要是什么问题呢.\?

求助:冰箱启动排气温度5分钟内达到100度.压缩机保护.但干燥过滤器却只有25度.比正常还低.主要是什么问题呢.\?
免费打赏
asuli49
2012年01月04日 10:01:05
2楼
冰箱是否泄漏了,这种现象属于制冷剂不足,再有就是,有可能脏堵,先挂上压力表看一下,压力状况。
回复
killzx99
2012年01月04日 10:29:58
3楼
换干燥过滤器
吹毛细管查堵
回复
fjcaline
2012年02月06日 00:33:52
4楼
本人最近碰到2台特灵CVHE1067三级离心机故障,其中1台可以运行,但蒸发器趋近温度在4.5度,冷凝器趋近温度在2度左右,运行时,排气装轩间断性的出现排气动作,确定有漏点,系统打氮气至3公斤,仍查不到漏点。另1台机器未检修前其它数据正常,只是冷凝器趋近温度达到6.5度,高压比其它机器运行偏高,确认也存在漏点,加氮气至1.8公斤,也查不到漏点,排氮气抽气装置运行约10天仍未排除干净,试机运行约10分钟喘震停,后打氮气至3.0公斤,保压48小时,至今仍查不到漏点。现在急得上火啊,肯请高手指点赐教!!
回复
wybbyw
2012年02月06日 11:11:31
5楼
更好干燥过滤器查漏吧
回复
iwujie
2012年02月06日 13:32:57
6楼
干燥过滤器堵住,制冷剂少应该不是原因吧。
回复
fsbldg
2012年02月07日 12:07:11
7楼
可以用高速冲床来做吗
回复
ybs056
2012年02月19日 17:12:02
8楼
这种现象属于制冷剂不足,或者有可能是压缩机卡机。
回复
wwyyhh520
2012年02月23日 13:20:19
9楼
很明显,缺弗利氧了
回复
tljljf
2012年03月05日 21:47:07
10楼
看看制冷剂怎么样,然后从供液阀后找原因,是否有堵塞。
回复
xb3488
2012年03月05日 22:23:50
11楼
制冷剂不足可能性不大 建议楼主更换压机
回复