刚刚加工了几台GCK,欢迎品鉴,德力西的断路器,感觉还可以哦。带3锁2钥匙的
刚刚加工了几台GCK,欢迎品鉴,德力西的断路器,感觉还可以哦。带3锁2钥匙的
42楼
楼主~~~~
出来说说大家的疑问呗
新人表示不喜欢断路器安装板的安装方式
回复
43楼
学习了~!~!·1`
回复
44楼
小辈一直关注区管,呵呵,在区管的贴子上学了不少东西。不过呢,我一直都是只有看区管贴子的份了。今天终于可以和区管聊一聊了。首先很赞同区管的第一句话,看好东西要找出它的缺点。第一张图片,熔断器不能起到短路保护吗?
第7,8张图片是两付排夹我也没有看出来,是不是师傅装错了,一付是计量与进线的,一付是翻排出线,可能把它们装在同一边了,
第6张图片那些线肯定己经是外面的接线了,真正做成套的话不可能连这些也不知道,而且就算不知道那些插接件也没有你接线的地方,不过呢,楼主的柜子的走线有点不对,线不要从那透明的母线盖子上经过,这对以后的维修不方便,
另外我还想说几点,1,楼主的柜子还没有完全做好,也没有把所有的柜子的相片发上来看看,也没有把电容柜内部发上来,看看楼主那的行线工艺,
2,楼主的是4 相排夹,但是楼主的进线柜还没有把N排做出来,
3 ,楼主的柜子眉头没有标明柜子的功能,是进线呢,还是出线呢,
4,楼主630系列的开关没有做抽屉式,这个也可以做到啊,
5,楼主进线柜,电容柜,还有一台应该是联络柜,电流表,电压表都没有贴标识,你说是半成品,那些灯怎么又贴好了呢,?
回复
45楼
呃,跟经常接触的那种柜那么地相似
回复
46楼
一般柜子都是标个编号 厂家和柜型 不会标什么进出线
一般400以上的柜子都做固定式了,大电流的做抽屉式故障率太高,插件容易烧毁
进线柜的电流指示哪里很明显 指示电压也很明显 加了标牌反而显的啰嗦 谢谢
回复
47楼
柜内线有点乱,若有线盒就好些!
回复
48楼
看看。。。。顶了
回复
49楼
做的不错 学习一下~~~
回复
50楼
柜体偏大
没有很好的利用起来
有点浪费
回复
51楼
柜子做的不错啊
回复