本人所住小区的采暖立管是异程式的,但是热力公司非让改成同程式的,说是异程式的热循环不好,让交改造费,多层住宅的每户1000元,高层的是每户1300元,说是异程式的热循环不好,而且所用阀门都有指定的厂家,不真是否真的想热力公司所说的那样,还是热力公司真的是想多收钱?
本人所住小区的采暖立管是异程式的,但是热力公司非让改成同程式的,说是异程式的热循环不好,让交改造费,多层住宅的每户1000元,高层的是每户1300元,说是异程式的热循环不好,而且所用阀门都有指定的厂家,不真是否真的想热力公司所说的那样,还是热力公司真的是想多收钱?
2楼

学习学习
回复
3楼
那只是热力公司的一种误导。而且不少的热力公司是这样认为的。当各层户内系统压力损失相同时,对于下分式异程系统,重力作用水头用以克服上层立管的压力损失,反而有利于水力平衡,只是管径需要合理选用。
回复
4楼
确实如此啊
[
本帖最后由 mooii 于 2012-1-4 14:32 编辑 ]
回复
5楼
那只是热力公司的一种误导。而且不少的热力公司是这样认为的。当各层户内系统压力损失相同时,对于下分式异程系统,重力作用水头用以克服上层立管的压力损失,反而有利于水力平衡,只是管径需要合理选用。
回复
6楼
不是 你们小区 现在的供热情况怎么样?不热?还是温度还可以?
回复
7楼
不用合计了,就是想收钱,太猖狂了,不能让他们得逞
回复
8楼
效果怎么样,用户最清楚,如果你的效果不错就不交钱,哈哈

回复
9楼
下分形式的分户计量采暖,所有参数都相同,只有立管同异程不同的两个系统,考虑了重力附加作用力以后,异程系统实际上是有利于系统平衡的。

[img]http://www.ouliu.net/r/20120109171629v1he3.jpg' />[/img]

[img]http://www.ouliu.net/r/2012010917170423qrk.jpg' />[/img]
回复
10楼
测试下他们最高的供水温度,如果低于75度,末端住户肯定不会很暖和,他们供暖就是有问题的,跟系统没太大关系,他们要赚钱想节省运行费用。
回复