论文简介: 阐述楼宇自控设计的共性及五星级宾馆楼宇自控设计的特性、楼宇自控系统与其它子系统之间的关系,并提出对一些重要设备只监不控的概念。 附件名:20063171142589320530/20063171142589320530.htm 文件大小:9K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
阐述楼宇自控设计的共性及五星级宾馆楼宇自控设计的特性、楼宇自控系统与其它子系统之间的关系,并提出对一些重要设备只监不控的概念。
附件名:20063171142589320530/20063171142589320530.htm
文件大小:9K
(升级VIP 如何赚取土木币)
62楼
网页打不开,是不是有什么问题?
回复
63楼
:handshake 我们做空调自控,与设计定也是只监测信号,不报警,只有消防即监测又控制
回复
64楼
有时投资很大,但未必得到起初想的效果:victory:
回复
65楼
楼宇自控不必控制灯光,用cbs控制要比楼控更节能
楼控要考虑节约能源,减少人员,对设备故障实时监视。
就空调自控来说在将设定温度后由DDC水阀来控制水量从而降低冷量的损耗,节约电能提高设备使用寿命
从设备开起来说一键式操作节省了人员的浪费
从设备 故障监视来说可以及时发现设备使用中的问题如压差、电压、电流、断电等
回复
66楼
回复
67楼
下不了啊
下不了啊
下不了啊
下不了啊
回复
68楼
恩 现在 建筑越来 越注重环保和 节能 拉 外国到是有好多例子 不知道 各位谁有这样的 实例跟大家分享一下啊:hug:
回复