小镇污水处理厂AO(膜法)设计交流
shejiking
shejiking Lv.2
2011年12月31日 15:52:57
只看楼主

本人要设计一个日处理量为2000吨/日的污水处理厂,主要是收集村镇污水,我初步设计流程为:格栅井+调节池+沉砂池+A0(膜法)+二次沉淀池+中间水池+机械过滤+清水池。有以下几个问题和大家交流啊。 1、生物膜法前段一定要加沉砂池吗?2、格栅井+沉砂池+后续,省略调节池可以吗?3、二沉池是否一定要设计污泥回流?4、沉砂池采用什么形式比较好啊?平流的,还是竖流还好?欢迎大家提意见和指导啊。

本人要设计一个日处理量为2000吨/日的污水处理厂,主要是收集村镇污水,我初步设计流程为:格栅井+调节池+沉砂池+A0(膜法)+二次沉淀池+中间水池+机械过滤+清水池。有以下几个问题和大家交流啊。
1、生物膜法前段一定要加沉砂池吗?
2、格栅井+沉砂池+后续,省略调节池可以吗?
3、二沉池是否一定要设计污泥回流?
4、沉砂池采用什么形式比较好啊?平流的,还是竖流还好?


欢迎大家提意见和指导啊。
免费打赏
排水西瓜皮
2012年01月03日 22:27:47
2楼
1、生物膜法前段一定要加沉砂池吗?
最好加。
2、格栅井+沉砂池+后续,省略调节池可以吗?
不行,小水量的污水,最好设调节池。但停留时间可短一些。
3、二沉池是否一定要设计污泥回流?
生物膜法一般不设污泥回流。也有设的,设了可以方便调试阶段,但正常运行的时候不做回流。
4、沉砂池采用什么形式比较好啊?平流的,还是竖流还好?
平流式的效果好,竖流式的省地,看你怎么取舍。
回复
caomeng1987
2012年04月01日 10:22:45
3楼
回复
zxtony
2012年07月05日 20:56:37
4楼
楼主说的解释非常正确,坚决顶呀。叩拜,我的神。
回复

相关推荐