将热力膨胀阀用于满液式机组,电子膨胀阀用于干式机组,可行否?
将热力膨胀阀用于满液式机组,电子膨胀阀用于干式机组,可行否?
2楼
工况相近的热力膨胀阀和电子膨胀阀是可以互换的
回复
3楼
工况相近的热力膨胀阀和电子膨胀阀是可以互换的
回复
4楼
和是不是干式 满液式好像没什么关系把
回复
5楼
与系统控制有关
回复
6楼
如果控制系统没问题是可以互换
回复
7楼
可以互换,但是控制就没前者好了!还要看原来是否有电磁阀!
回复
8楼
满液式机组?什么蒸发器?楼主能说明一下吗?氟系统?
回复
9楼
和干式满液式没关系,和系统设计有关,现在满液式的一般都是电子膨胀阀或者孔口板节流。
回复
10楼
电子膨胀阀在控制制冷剂的流量时精确度很好,调整范围为0-100%,故此电子膨胀阀的使用范围很广泛,无论是干式还是满液式机组都能够使用,特别在热泵型机组中使用的最为广泛;热力膨胀阀的调整范围相对于电子膨胀阀来说要窄一些,故此在系统比较稳定(负荷波动不大)的情况下使用;此外,热力膨胀阀的使用一般要配合上电磁阀,在制冷机停机的时候起到关断阀的作用,而电子膨胀阀在关闭时开度为0,自然就起到了关断阀作用。
以上为二者之应用及区别,无所谓哪一个好或者是哪一个不好,只是应用在不同的场合而已。
[
本帖最后由 baiyunfei 于 2012-1-6 08:50 编辑 ]
回复
11楼
同意以上观点,能不能互换你需要考虑几点:
膨胀阀的运行范围是否满足机组的运行范围。
小压差(阀前后)时,膨胀阀的调节范围是否满足机组要求(比如:最大制冷),如果膨胀阀范围不够大,回气过热度加大,可能会出现排温高、功率大等问题,造成压缩机负载加大。
大压差(阀前后)时,膨胀阀的调节是否满足机组的要求(比如:最小制热),如果膨胀阀控制不住将出现回液的情况。
至于电子膨胀阀与热力膨胀阀的优缺点上面兄弟已经说明的很清楚了,主要看是否适合机组的运行范围
没有最好,只有合适!
[
本帖最后由 sdcold 于 2012-1-13 10:36 编辑 ]
回复