有一住宅小区有18层52.5米,11层31.9米,6层20.3米的住宅楼11层以下为低区,11层以上为高区定压点选为(11层:31.9+4=36m水柱),合适吗18层的楼11层以上的高区直接从换热站的分水器上供水合适吗

有一住宅小区有18层52.5米,11层31.9米,6层20.3米的住宅楼
11层以下为低区,11层以上为高区
定压点选为(11层:31.9+4=36m水柱),合适吗
18层的楼11层以上的高区直接从换热站的分水器上供水合适吗
免费打赏
bluetiger119
2011年12月31日 11:53:50
2楼
循环泵在哪呢
回复
zzxzwg
2011年12月31日 12:53:05
3楼
如果换热站绝对标高与住宅楼一层绝对标高一样,定压点取值可以,如果两者不一样。定压点要考虑换热站循环水泵入口管道标高与住宅楼一层的高差,高差为零。高区也要同样考虑定压值,还要考虑分水器压力能否满足高区动压,即分水器压力减去高区定压值,剩余值能否满足整个系统阻力损失
回复
dper80
2011年12月31日 15:35:59
4楼
谢谢3楼
换热站在地下二层-7.45米
低区的定压值要加7.45米水柱高度变成43.45米水柱吧?
采用铸铁散热器采暖工作压力为0.6MPa,应该不超压吧?
高区的定压值怎么选取啊
回复
young263
2012年01月05日 13:10:47
5楼
定压电就是静水压线加3-5米水柱,高区50米静压线,定就定50加3-5米水柱。低区11层33米,就定33加3-5米水柱。
定压点在循环水泵入口,高低区分泵。