(32分)这样的喷淋系统该设什么样的气压设备???
365th
365th Lv.2
2003年11月18日 16:51:29
只看楼主

有个使用快速响应早期抑制喷头K=200的库房,最不利点压力加水损加高度大概70米水柱。在边上一个24米高的楼上设18M3的高位水箱,边上放气压罐。请问该怎么选?我想知道有效容积,稳压泵选择,和设备大概的总重(灌水后)。高规提出调节容积是5个喷头工作30S,5x1x30=150L,那么快速响应喷头是也必须这么算,即5X6.15X30=922.5L吗?那这个罐就太大了吧?总工又不让放到地下去,屋顶承重不够。可不可以因为我有个高位水箱,就做个450L的算了??

各路大侠帮忙一下吧,谢谢啦
免费打赏
linyinong
2003年11月18日 18:16:56
2楼
确实是一个问题,不知该如何解决?问一下你们总工了!
回复
365th
2003年11月18日 21:00:55
3楼
我们总工说一个气压罐也就2T,就出差了,结果1000L的8T,结构算不下来,基础都施工上啦!!
我现在有个想法,不知道可不可以。喷规关于仓库设置快速响应喷头,超过堆货高度设置货架内喷头的规定没有明确是否有货架内喷头后还必须设快速响应喷头。解释里说这两个条款是参考《美国工厂联合保险系统的标准及美国消防协会自动喷水灭火系统安装标准》NFPA-131996年版)制定。美国此规范对此种对情况可采取以下的措施:①设置顶板下喷头,同时设置货架内喷头,②在顶板下设置快速响应早期抑制喷头。
所以我觉得我是不是也可以都改用普通喷头,这样150L的罐就行了??不知道这么做对不对啊?
回复
owens
2003年11月19日 03:17:23
4楼
1.仓库的最大净空高度超过12m,必须设货架内喷头。
2.仓库最大净空高度或货品最大堆积高度超过规范表5.0.5、表5.0.6的规定时,应设货架内喷头。
3.喷水强度按你的仓库危险等级确定,另加4只货架内喷头的流量。
4从规范6.1.1条反推,设货架内喷头的仓库,可不采用ESFR.
回复
waterismoney
2003年11月19日 09:40:25
5楼
我觉得你的气压罐可以选小的,因为你有高位水箱,稳压泵从高位水箱吸水,气压罐只需保证压力就够了(部分水可贮在水箱中),说出你的想法和现状,去和消防审批部门咨询一下,应可以过关.
回复
365th
2003年11月19日 19:47:05
6楼
今天先打电话给北京院的审图人员,答复是装了货架喷头也得装快速响应喷头。
问如装快速响应,屋顶在设置水箱得情况下仍需设置满足30S所需1000L气压罐,该如何解决,答复是没办法。
又问可否把气压罐移至地下泵房,答:可以但是必须满足10MIN备水量。我说我把稳压泵吸入端放水池里算不算数?说不算,必须十分钟水量都在气压罐里…………44个立方啊!!!MY GOD~~

然后打电话给消防部门,答有货架喷头就可以不要快速响应
问如为快速响应,该如何备水,答必须有18M3高位水箱,气压罐可以不存10分钟~

所以我做普通喷头啦~~~

大家觉得如何?~~
回复
owens
2003年11月19日 22:02:20
7楼
在仓库喷淋设计中采用ESFR喷头,还有一个问题,就是如何满足喷头的最低工作压力?《喷规》表5.0.6规定ESFR喷头最低工作压力为0.34MPa,对水箱来说谈何容易?我原来理解,最低工作压力应是主泵运行时系统的压力,而水箱达到一定的静压,使喷头的喷水强度满足规范要求即可。例如:水箱静压10m,喷头布置3mx3m,K=200,计算的喷水强度至少为22.2L/m2.min,满足表5.0.5的强度要求。而规范10.3.1条规定:消防水箱供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。规范10.3.2条规定,好像严重危险级及仓库危险级还不能用气压罐来替代高位水箱。
我曾经做过一个仓库,无法设货架喷头,货架是活动的,只能采用ESFR喷头,设气压罐,总容积40立方,有效容积18立方,这是经请示规范管理组专家确定的方案,我心里总觉的别扭。
回复
365th
2003年11月21日 08:39:31
8楼
总之感觉喷淋规范有些东西不能深究,尤其是一些比较特殊的情况下。整个规范给设计留下回转的余地不多
回复
qys
2003年11月21日 21:01:54
9楼
如果有高位水箱,我觉得气压罐可小点
回复
mzy
2003年11月22日 12:00:06
10楼
我认为初期水量是存在水箱中而不是寸于气压罐中,如果罐中压力降低,则启动稳压泵,所以罐的体积不是以几分钟的消防用水量来算的,而计算罐的体积,在建规中有专门讲如何计算气压给水系统中罐的体积的公式
回复
365th
2003年11月23日 10:30:14
11楼
水斑竹的意思是只按一个喷头动作考虑吧?这一点好像在喷规好像没规定,不过不出事还则罢了,出了事人家得找人分担责任啊~咱就跑不了咯~~所以我定个5个喷头,至少和高规挨点边~~虽说不是高层~
回复