钢结构的安装螺栓距砼边缘距离有要求吗?
commute5089
2011年12月30日 22:27:41
只看楼主

钢屋架支承在砼柱子上,屋架的安装螺栓距砼柱边缘小于150mm。按有关规定,地脚螺栓距砼边缘不小于4d和150mm。我理解安装螺栓只是临时固定用,屋架安装完毕后此锚栓不受力,所以,根本不需要满足边距150的要求,这跟钢柱脚下的锚栓还是不同的。现在校审意见也不一致,其实修改起来也容易,在柱顶两侧做个小牛腿就可以解决问题,但希望把这个问题弄清楚,征求一下大家的意见。

2011年12月31日 07:45:29
2楼
纯安装螺栓?不需要以后用它抗拉抗剪吗?如果是这样当然可以
回复
zjjx2010
2011年12月31日 11:29:32
3楼
安装螺栓只是临时固定用,屋架安装完毕后此锚栓不受力,????不对吧,,
回复
jszxwsw
2011年12月31日 14:55:24
4楼
屋架与混凝土柱连接为铰接,铰接懂吗?预埋铁与屋架支座不得焊接,那儿来的安装螺栓?还与地脚螺栓并提?
回复
commute5089
2011年12月31日 20:47:34
5楼


这位没做过钢屋架吧,自己去好好看看国家标准图集《梯形钢屋架》(05G511),《轻型屋面梯形钢屋架》(05G515)……,看预埋件是否需要和屋架支座焊接。
回复
jszxwsw
2012年01月12日 05:03:21
6楼
那是通用图集,正确抗震构造应是钢板铰,即转动平面内不焊,转动平面外焊

[ 本帖最后由 jszxwsw 于 2012-1-12 05:12 编辑 ]
回复
chinalxb
2016年03月23日 19:33:09
7楼
路过,看看!
回复
hailisb
2016年05月20日 10:57:40
8楼
路过,看看!
回复

相关推荐

APP内打开