多层住宅是否每栋都做水箱或最高点做个就行
tangshuangg
2011年12月30日 18:03:55
只看楼主

求高手解答一小区一期工程,多层住宅,共4栋,其中1、2、3号楼负一楼为地下室车库,一层为门面,地下室的喷淋由喷淋自动加压泵供给。一、1、2、3号楼的建筑都设有水箱,我想问,是不是每栋楼都得做水箱,但是我在某个地方看到说,只要做最高点做一个水箱就行了,不知道这样的理解对不对?二、因为害怕市政供水压力不够,进至水箱的水源可否由喷淋加压泵加压送至水箱?三、如果进至水箱的水源可以由喷淋加压泵送至水箱,那么喷淋加压泵的扬程应该是由泵到水箱的距离还是由泵到车库嘴里、不利点的距离?

求高手解答
一小区一期工程,多层住宅,共4栋,其中1、2、3号楼负一楼为地下室车库,一层为门面,地下室的喷淋由喷淋自动加压泵供给。
一、1、2、3号楼的建筑都设有水箱,我想问,是不是每栋楼都得做水箱,但是我在某个地方看到说,只要做最高点做一个水箱就行了,不知道这样的理解对不对?
二、因为害怕市政供水压力不够,进至水箱的水源可否由喷淋加压泵加压送至水箱?
三、如果进至水箱的水源可以由喷淋加压泵送至水箱,那么喷淋加压泵的扬程应该是由泵到水箱的距离还是由泵到车库嘴里、不利点的距离?
免费打赏
lizuyun3376062
2011年12月31日 09:43:27
2楼
如果是消防水箱,一个就够了,若是生活水箱的话,就每栋一个,可减小屋顶的荷载,不过多层的话。
回复
yinhuixiayan2004
2011年12月31日 10:37:49
3楼
消防水箱做一个就行,生活给水怕压力不足,做无负压带旁通,
回复
xjzyzjd
2011年12月31日 11:18:55
4楼
消防水箱在某一栋楼上设一个就行。加压泵杨程=泵和水箱高差+水头损失+一定余量。
回复
iash123
2011年12月31日 13:51:54
5楼
消防水箱在某一栋楼上设一个就行。
回复
twtuemqtdg123
2011年12月31日 15:35:48
6楼
消防水箱在某一栋楼上设一个就行
回复
dianyufei
2011年12月31日 17:05:17
7楼
消防水箱要在最高楼做一个就可以,但如果最高楼在二期,那一期要先做一个
回复
jiangxin123
2011年12月31日 17:34:37
8楼
求高手解答
一 一期在该范围内的最高建筑屋顶设水箱,至于二期或以后再有工程时,如没有一期层高的绝对标高高,可共用一期内的水池。如果反之,要再另设水箱。
二 水箱的给水水源由生活给水输送。自喷和消防稳压管接至水箱(或有稳压设备),保证消防初期用水。
三 第二条理解了 就不存在这条了
以上观点个人意见~
回复
一生为水
2011年12月31日 19:24:11
9楼
呵呵,我也跟着学习了。。。。。
回复
xilibeer
2011年12月31日 22:19:23
10楼

同意你的观点,其实不理解楼主的第三条问题
回复
weiguoli520
2012年01月01日 02:12:00
11楼
消防水箱一个就够了
回复

相关推荐