C型钢屋面檩条布置开口方向???
风在旅行
2011年12月30日 09:15:12
只看楼主

做一个钢结构,屋面采用C型钢做屋面檩条,请问大家:1、两面散水的话,C型钢开口朝上还是朝下?2、一面散水的话,C型钢开口朝上还是朝下?

做一个钢结构,屋面采用C型钢做屋面檩条,请问大家:
1、两面散水的话,C型钢开口朝上还是朝下?
2、一面散水的话,C型钢开口朝上还是朝下?
免费打赏
markhan
2013年12月10日 17:18:00
22楼
但有时候计算结果好像不一样,要不计算时为什么会有选择呢?
回复
雷文柏
2013年12月11日 11:56:09
23楼
朝向屋脊方向受力好些
回复
hjgnehdueg
2013年12月11日 12:30:15
24楼
没有规定,面向哪里都可以啊。
回复
163zhs
2013年12月11日 13:43:25
25楼
C型檩条的开口方向朝上安装,一般图纸给详细节点滴。 或者看图集
回复
求索
2013年12月24日 13:09:38
26楼
开口应该向上的
回复
h先生
2014年12月09日 14:00:27
27楼
开口朝上,荷载离c型檩条的弯心更近,产生的扭矩小,截面利用率高,更合理。
回复
kanglove888
2014年12月10日 16:00:59
28楼
一般C型钢的做檩条用 C型钢口向上。
回复
weiyf1951
2015年05月21日 09:59:04
29楼

开口方向没有具体规定,对于C型檩条是按照整体受弯来计算的,不存在方向问题。但习惯上将开口向上!你可以看看标准图啊!
回复
赵菲66
2015年08月31日 12:02:26
30楼
向上是为了减少竖向力对屋脊的扭矩的影响
回复
co1441019949169
2015年09月01日 11:24:45
31楼
一般都是向上把,方便安装