单层钢结构厂房抗震等级如何划分?
nini1229
nini1229 Lv.2
2011年12月29日 11:01:57
只看楼主

单层厂房钢结构抗震等级应该如何划分?是按照抗震规范表8.1.3确定吗?8.1.1条指出抗震规范适用于民用钢结构房屋,厂房应该不能按表8.1.3确定吧?还是按照同样高度的混凝土结构确定抗震等级呢?以前都是这么做的?

单层厂房钢结构抗震等级应该如何划分?是按照抗震规范表8.1.3确定吗?8.1.1条指出抗震规范适用于民用钢结构房屋,厂房应该不能按表8.1.3确定吧?
还是按照同样高度的混凝土结构确定抗震等级呢?以前都是这么做的?
免费打赏
chenyu1229
2011年12月29日 11:25:23
2楼
怎么没人发表意见呢,对于这个问题我也一直很纠结
回复
hyp1962
2011年12月29日 22:00:24
3楼
抗震规范表8.1.3适用于多层.高层钢结构.单层钢结构厂房按抗规对单层钢结构厂房的有关规定执行就可以了,详见抗规第9.2节.
单层钢结构厂房没有抗震等级.
回复
zk542615056
2011年12月30日 14:29:58
4楼
z这个要更进当地的实际情况。
www.hongyizs.com
回复
nini1229
2012年01月07日 11:02:33
5楼
那对于普通的门式钢架用STS计算时抗震等级就选用不抗震了?
回复
wym12000
2013年07月23日 22:33:16
6楼
我是按 抗规9.2.14第一点 也不知道对不对,审查没提
回复
superzl113322
2013年08月01日 08:48:47
7楼
路过来学习下
回复
天地不言
2013年10月16日 11:09:17
8楼
这个我很纠结,SAP2000学习的时候,总不能输入“非抗震”吧
回复
小榕树
2013年10月16日 12:11:50
9楼
新抗规有规定,单厂抗震等级应该都是四级。
回复
ws200911003216
2014年12月26日 10:35:11
10楼
同意6楼
回复
weiyf1951
2015年01月23日 10:53:05
11楼
单层钢结构厂房按抗规对单层钢结构厂房的有关规定执行就可以了,详见抗规第9章
回复