老问题再论- 混合制冷剂需要液充的问题
lyy0801
lyy0801 Lv.8
2011年12月28日 23:13:19
来自于制冷技术
只看楼主

这可是一个老问题了,我同意要液充,这是前提因为书上说的,但关于此我有2点疑惑1,在制冷剂罐中气相与液相的组分肯定是不一样的,且混合制冷剂都是有固定配比的(假如30%/70%),如何知道气相和液相哪个更接近这个配比呢,再者现在只是加制冷剂,真正加完运行时,在系统中蒸发和冷凝会不会也能达到或接近目标配比呢.如果是的话,气充或液充就不会差太多2,随着罐内液体减少,我想压力是不变的,因为总会有低沸点的蒸发出来,但随着液体减少,假如说 满的时候10kg,那8kg,5KG,3KG,的液相成份是一样的吗,制冷剂很贵,谁都会起码剩10%才不用.我认为,液相组分是一直变的.如何控制,到这时充气相会不会 会好于液充呢

这可是一个老问题了,我同意要液充,这是前提因为书上说的,但关于此我有2点疑惑

1,在制冷剂罐中气相与液相的组分肯定是不一样的,且混合制冷剂都是有固定配比的(假如30%/70%),如何知道气相和液相哪个更接近这个配比呢,再者现在只是加制冷剂,真正加完运行时,在系统中蒸发和冷凝会不会也能达到或接近目标配比呢.如果是的话,气充或液充就不会差太多

2,随着罐内液体减少,我想压力是不变的,因为总会有低沸点的蒸发出来,但随着液体减少,假如说 满的时候10kg,那8kg,5KG,3KG,的液相成份是一样的吗,制冷剂很贵,谁都会起码剩10%才不用.我认为,液相组分是一直变的.如何控制,到这时充气相会不会 会好于液充呢

3.在罐内气相中大部分为低沸点,液中为高沸点,那液充时更多的高费点进入系统,这样就好吗??液相就接近目标配比吗?


请大家帮助
killzx99
2011年12月29日 09:25:40
2楼
我是这样理解的
首先任何冷媒只要还有液态存在你接上压力表
都处于该环温下的饱和压力,或者说该压力下的饱和温度
在这个前提下,是气液共存的
回复
killzx99
2011年12月29日 09:26:11
3楼
混合冷媒的话
由于瓶上面气态区首先蒸发的低沸点冷媒多一些
故而无论是瓶下液态区还是上面气态区都不是按配比的混合冷媒
回复
killzx99
2011年12月29日 09:26:28
4楼
只不过瓶底的液态冷媒量远远大于气态冷媒量
这样一点组份蒸发出来一些对于大量液态来说微乎其微
有文献说混合组份变化在5%以内对制冷系统的影响都是很小的
而只要保证液态充注会远远低于这个数字
但要是气态充注就很难保证了
说到底是一个比率的问题

[ 本帖最后由 killzx99 于 2011-12-29 09:28 编辑 ]
回复
adingkgb
2011年12月29日 09:34:42
5楼
当然不会有人大方到把还剩10%液体的制冷剂钢瓶就浪费了

如果是充大型机组,无论您气冲液充,只要把瓶内制冷剂统统加入机组,结果都是一样的

但问题是,有些时候充注并不一定是整瓶都冲完的
那么这个时候,液充就比气冲更好的保证充注时的制冷剂比例
回复
llh92731
2011年12月29日 09:57:49
6楼
两位版主的解释我很赞同,充整瓶的氟不牵扯组分改变,只充部分的话就一定要考虑组分改变的问题,我为此吃了很大的亏,放了近3万块钱的氟,才相信这不是说说而已,407尤其严重,404,410稍好,我觉的使用非共沸制冷剂的系统重点是系统的密闭,防止泄露是关键。这个工作做的好,也就没必要有这苦恼,防止泄露工作不到位后果很严重!
回复
lyy0801
2011年12月29日 10:25:39
7楼
感谢众位的回复:

我完全同意气液共存等等,同时大家也认同我的意见,随着液体的减少,即使充液其比例也会变化,我也看到过只要偏差不超过5%影响不大,但谁知道,还当质量剩下一半,1/3 或1/4。超没超过5%的偏差

一次性全充当然没问题,但对于小机组厨房冰箱等等是不大可能的

另外一个担心就是,同样的产品(假设完全一样),从同一罐中充注,由于配比是变化的,先充注的和后充注的能力就会有差别。

5%还能接受,但会不会出现能力下滑严重的现象呢
回复
qq292015823
2013年01月11日 22:41:35
8楼
要想用完R407C也行啊,弄个压缩机把剩余气体统统抽到系统里就好了。上面的朋友说放掉3万元的R407C,不如换油加R22。