特殊场所的电气设计与设备选型的研讨
hnyw
hnyw Lv.7
2006年08月28日 16:20:44
只看楼主

论文简介: 本文主要通过对爆炸性气体和环境危险区域的划分,爆炸性气体混合物的分级、分组、防爆电气设备的种类和特点的介绍,从而详细的阐述了爆炸和火灾危险场所的电气设计和设备选型。 附件名:20051221133504336705/20051221133504336705.htm 文件大小:11K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

本文主要通过对爆炸性气体和环境危险区域的划分,爆炸性气体混合物的分级、分组、防爆电气设备的种类和特点的介绍,从而详细的阐述了爆炸和火灾危险场所的电气设计和设备选型。



附件名:20051221133504336705/20051221133504336705.htm

文件大小:11K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zys-99999999
2007年04月27日 09:46:57
2楼
没有体积小.价格适中、维护简单实用的产品
回复
lzz1979
2008年08月29日 13:50:59
3楼
防爆电气设备的种类和特点

爆炸危险场所使用的防爆电气设备,在运行过程中,必须具备不引燃周围爆炸性混合物的性能。满足上述要求的电气设备可制成隔爆型、增安型、木质安全型、正压型、充油型、充砂型、无火花型、防爆特殊型和粉尘防爆型等类型。各种防爆类型电气设备的基本要求:

隔爆型电气设备(d):具有隔爆外壳的电气设备,指把能点燃爆炸性混合物的部件封闭在一个外壳内,该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力并阻止向周围的爆炸性混合传爆的电气设备。

增安型电气设备(e):正常运行条件下,不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度,并在结构上采取措施,提高其安全程度,以避免在正常和规定过载条件出现点燃现象的电气设备。

本质安全型电气设备(i):在正常运行或在标准试验条件下所产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性混合物的电气设备。

正压型电气设备(p):具有保护外壳,且壳内充有保护气体,其压力保持高于周围爆炸性混合物气体的压力,以避免外部爆炸性混合物进入外壳内部的电气设备。

充油型电气设备(o):全部或可能产生电火花或过热的部分部件浸在油中使之不能点燃油面以上或外壳围的爆炸性混合物的电气设备。

充砂型电气设备(q):外壳内充填砂粒材料,以便在规定使用条件卜外壳内产生电弧、火焰传播,壳壁或颗粒材料表面的过热温度均不能够点燃周围的爆炸性混合物的电气设备。

无火花型电气设备(n):在正常运行条件下不产生能够点燃周围爆炸性混合物的高温表面或灼热点,且一般不会发生有点燃作用的故障的电气设备。

上述各种防爆类型电气设备一般按上述的基本要求和国标《爆炸性环境用防爆电气设备》GB3836-83包括各分册(的规定制造。

防爆特殊型(s):凡在结构上不属于上述基本防爆类型或上述基本防爆型的组合而采取其他特殊措施经充分试验又确定证明具有防止爆炸性气体混合物能力的电气设备称为特殊型电气设备。

粉尘防爆炸型(DIP):为防止爆炸粉尘进入设备内部,外壳的结合面应坚固严密,并须加密封垫圈,转动轴与轴孔间要加防尘密封。粉尘沉积有增温引燃作用,要求设备的外壳表面光滑、无裂缝、无凹坑或沟槽,并具有足够的强度。该型设备的标准为国标《爆炸性粉尘环境用防爆电气设备粉尘防爆电气设备》GB12476.1-90。
回复
nuaajun
2009年08月17日 09:42:33
4楼
dddddddddddddddddddddddddd
回复

相关推荐

APP内打开