论文简介: 为了解决冷辐射地板系统的结露问题,以采用双回型交联铝塑复合管(XPAP)布置方式的混凝土地板辐射空调系统为研究对象,较为全面的进行结露状态实验,测试了冷辐射地板供冷系统的启动运行阶段与连续运行阶段,得到了地板表面温度、室内的温度及相对湿度等参数,在此基础上提出了几种防治冷辐射地板结露方案,并对其中的几种方案进行了实验验证。 附件名:200511161132107942363/200511161132107942363.htm
为了解决冷辐射地板系统的结露问题,以采用双回型交联铝塑复合管(XPAP)布置方式的混凝土地板辐射空调系统为研究对象,较为全面的进行结露状态实验,测试了冷辐射地板供冷系统的启动运行阶段与连续运行阶段,得到了地板表面温度、室内的温度及相对湿度等参数,在此基础上提出了几种防治冷辐射地板结露方案,并对其中的几种方案进行了实验验证。