升级后材料统计严重不符-----致飞扬
lsz2004
lsz2004 Lv.12
2011年12月28日 20:55:03
只看楼主

天正升级后发现材料统计算喷淋出了个严重的问题,搞得现在不敢用了,喷头的数量出了严重问题的,幸亏框了的小的,如果是大范围就可能发现不了了,明明是30多的喷头,天正统计只有20个。请飞扬老哥帮忙看看是什么问题!

天正升级后发现材料统计算喷淋出了个严重的问题,搞得现在不敢用了,喷头的数量出了严重问题的,幸亏框了的小的,如果是大范围就可能发现不了了,明明是30多的喷头,天正统计只有20个。请飞扬老哥帮忙看看是什么问题!
b30a5579a7a8ba8bccd6.rar
933 KB
立即下载
免费打赏
kobe_bryant24
2011年12月29日 13:47:49
2楼
没有问题啊 我这里 可以统计啊 楼主 的 是 cad 2004--2006 版本的哪一个呢?应该没事啊 我试验了啊。。。
材料表啊.JPG
回复
lsz2004
2011年12月29日 21:50:09
3楼
你试试我统计那个闭合线吧,我用来2010跟07都是这个问题,3台电脑都这样。但另外一台就没问题,我也搞不懂是什么原来了
回复
lsz2004
2011年12月29日 21:52:09
4楼
整张图统计是没问题,但闭合线内的统计就有问题了,您是试试画个矩形再选取统计居然统计只有一个喷头!
回复
lsz2004
2011年12月29日 21:55:39
5楼
您就试试我标注的那个闭合线来统计下,不要统计整张图
回复
请勿飞扬
2011年12月30日 16:36:42
6楼
楼主你好,的确存在问题! 主要原因是ucs坐标系统。 我们马上改。。。

您现在可以ucs - w - plan 改为wcs世界坐标系继续用,完全没有问题。