什么时候设置基础梁 什么时候设置地框梁,什么时候设置基础拉梁
zq3463
zq3463 Lv.4
2011年12月28日 19:07:53
只看楼主

什么时候设置基础梁 什么时候设置地框梁,什么时候设置基础拉梁?1.设置了基础梁的时候,底层的墙体是从基础梁上砌筑好还是从板上砌筑好?2.设置了地框梁的时候,还需要基础梁或者基础拉梁吗?3.基础梁和基础拉梁的区别?

什么时候设置基础梁 什么时候设置地框梁,什么时候设置基础拉梁?
1.设置了基础梁的时候,底层的墙体是从基础梁上砌筑好还是从板上砌筑好?
2.设置了地框梁的时候,还需要基础梁或者基础拉梁吗?
3.基础梁和基础拉梁的区别?
免费打赏
capsa325
2011年12月29日 13:01:17
2楼
没人回复啊,我还想学习一下呢
回复
kongafanwei
2011年12月29日 13:31:10
3楼
个人理解:
1、基础拉梁和地框梁可以认为是同一类型的梁,主要区别在于:一是位置不同,拉梁的位置一般位于基础顶(梁底),而地框梁一般在正负0.000(梁顶);二是功能上有差别,地框梁除了承受底层墙体荷载、平衡柱底弯矩以外,还同时起到了降低底层层高的作用。
工程设计中,一般当基础埋层浅、底层层高不大时设置基础拉梁,基础埋层深、底层层高过大会引起底层刚度过小时设地框梁。
2、基础梁和基础拉梁是两种完全不同的“梁”。基础梁是基础,要承受地基反力,把上部结构的荷载传给地基。而基础拉梁不是基础,它是拉结基础的梁,除了1条中的功能外,还可以起到减少各独立基础间沉降差的作用,也就是合各个独门的基础一起沉降,另外基础拉梁是不承受地基反力的。
3、一般根据地基承载力和上部结构的荷载情况,框架结构多采用柱下独立基础,当独立基础不能满足地基承载力的条件下,采用柱下条形基础,也就是基础。
回复
kongafanwei
2011年12月29日 13:32:53
4楼

3、一般根据地基承载力和上部结构的荷载情况,框架结构多采用柱下独立基础,当独立基础不能满足地基承载力的条件下,采用柱下条形基础,也就是基础梁。
回复
weizhzhwei
2011年12月29日 14:26:08
5楼
连梁、框架梁、次梁和基础拉梁的区别
在施工图审查过程中发现有些设计人对连梁、框架梁、次梁和基础拉梁(承台或独立柱基间的联系梁)的构造和使用范围不清楚,从而导致使用不当。现结合规范、标准图集和构造手册对这个问题加以说明。
1、连梁和框架梁:
连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条);框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。
两者相同之处在于:一方面从概念设计的角度来说,在抗震时都希望首先在框架梁或连梁上出现塑性铰而不是在框架柱或剪力墙上,即所谓“强柱弱梁”或“强墙弱连梁”;另一方面从构造的角度来说,两者都必须满足抗震的构造要求,具体说来框架梁和连梁的纵向钢筋(包括梁底和梁顶的钢筋)在锚入支座时都必须满足抗震的锚固长度的要求,对应于相同的抗震等级框架梁和连梁箍筋的直径和加密区间距的要求是一样的。
两者不相同之处在于,在抗震设计时,允许连梁的刚度有大幅度的降低,在某些情况下甚至可以让其退出工作,但是框架梁的刚度只允许有限度的降低,且不允许其退出工作,所以规范规定次梁是不宜搭在连梁上的,但是次梁是可以搭在框架梁上的。一般说来连梁的跨高比较小(小于5),以传递剪力为主,所以规范对连梁在构造上作了一些与框架梁不同的规定,一是要求连梁的箍筋是全长加密而框架梁可以分为加密区和非加密区,二是对连梁的腰筋作了明确的规定即“墙体水平分布钢筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置;当连梁截面高度大于700mm时,其两侧面沿梁高范围设置的纵向构造钢筋(腰筋)的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm;对跨高比不大于2.5的连梁,梁两侧的纵向构造钢筋(腰筋)的面积配筋率不应小于0.3%”且将其纳入了强条的规定,而框架梁的腰筋只要满足“当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。” 且不是强条的规定。
在施工图审查的过程中发现设计人常犯的错误有:一是把两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁编成了框架梁,而且箍筋有加密区和非加密区,或把跨高比不小于5的梁编成了连梁;二是在连梁的配筋表中不区分连梁的高度和跨高比而笼统的在说明中交待一句“连梁腰筋同剪力墙的水平钢筋”,这时如果连梁中有梁高大于700mm或跨高比不大于2.5而剪力墙墙身配筋率小于0.3%或水平分布筋的直径不大于8mm时,容易违反“高规”第7.2.26条的规定,而且该条还是强条,这应引起设计人经的注意。
回复
weizhzhwei
2011年12月29日 14:27:19
6楼
2、框架梁和次梁:
一般情况下,次梁是指两端搭在框架梁上的梁。这类梁是没有抗震要求的,因此在构造上它与框架梁有以下不同,现以国标图集”03G101-1”为例加以说明:
(1)次梁梁顶钢筋在支座的锚固长度为受拉锚固长度la,而框架梁的梁顶钢筋在支座的锚固长度为抗震锚固长度laE。
(2)次梁梁底钢筋在支座的锚固长度一般情况下为12d,而框架梁的梁底钢筋在支座的锚固长度为抗震锚固长度laE。
(3)次梁的箍筋没有最小直径的要求、没有加密区和非加密区的要求,只需满足计算要求即可。而框架梁根据不同的抗震等级对箍筋的直径和间距有不同的要求,不但要满足计算要求,还要满足构造要求。
(4)在平面表示法中,框架梁的编号为KL,次梁的编号为L。
在实际的施工图中,设计人员容易犯的错误主要有以下两类:一是在次梁的平法表示中,对箍筋按加密区和非加密区来表示,如φ8@100/200等。二是当次梁为单跨简支梁时,支座的负筋数量往往不满足“混凝土规范”第10.2.6条的规定(第10.2.6条 当梁端实际受到部分约束但按简支计算时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋,其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的四分之一,且不应少于两根)。
回复
weizhzhwei
2011年12月29日 14:27:57
7楼
3、基础拉梁与次梁:
基础拉梁是指两端与承台或独立柱基相连的梁,与次梁相同之处在于基础拉梁也是没有抗震要求的、基础拉梁的梁顶钢筋在支座的锚固长度也为受拉锚固长度la、基础拉梁的箍筋也没有加密区和非加密区的要求。与次梁不同之处在于基础拉梁的梁底钢筋也必须满足受拉锚固长度la的要求、基础拉梁的宽度不应小于250mm、基础拉梁除按计算要求确定外梁内上下纵向钢筋直径不应小于12mm且不应少于2根(详见“地基规范”第8.5.20条)、箍筋不少于Φ6@200(详见《全国民用建筑工程设计技术措施
结构篇》第3.12.1-9条)
在实际的施工图中,设计人员容易犯的错误主要是将基础拉梁简单套用框架梁的平法表示,编号为JKL,对箍筋按加密区和非加密区来表示,如φ8@100/200等。而现有的国标平法图集中并没有专门针对基础拉梁的构造,如果设计人员想借用平法图集的话,将基础拉梁编号为JL较为合适,同时应在说明中注明JL的配筋构造应按“03G101-1”中次梁(非框架梁)的配筋构造执行,同时梁底钢筋锚入支座的长度必须满足受拉锚固长度la的要求。
回复
zq3463
2011年12月29日 15:09:07
8楼
地梁,又称地框梁,在图纸种表示DKL,他是拉结柱子一般设置在-0.060处的梁,设置在这个标高处可以减去做防潮层这道工序。一层砖墙也在这条梁上开始砌筑。这道梁由于埋置深度较浅,在抗震设计时需要满足抗震构造措施。
拉梁,在图纸种表示JLL,是拉结基础、承台的梁,主要是为保持基础的整体性、稳定性而设置,在10高规3.12.3条抗连续倒塌概念设计中也提到独立基础之间宜采用拉梁连接。
基础梁,在图纸种表示JL,它是拉结基础,且直接放置在地基上,是会承受基地反力的梁,类似为条形基础的受力形式,梁配筋需要倒置。而前面两者都是在浇筑完之后进行素土回填的,所受的基底反力很小
回复
zq3463
2011年12月29日 15:14:00
9楼
1.设置了基础拉梁的时候,底层的墙体是从基础拉梁上砌筑好还是从板上砌筑好?

2.设置了地框梁的时候,还需要基础梁或者基础拉梁吗?
回复
wdq908
2011年12月29日 16:15:18
10楼
1.当底框结构或者框架结构独基不太合适时,有时候会设置地基梁,
2 当框架结构底层层高较高,经计算出现薄弱层时,有时候为了取消薄弱层,会将一层下面也做一层地框梁,这样计算时,这层地框梁也算一层。
3 当桩基承台时,或者一级抗震时地基调价不好时,应加基础拉梁
回复
dragon133
2011年12月29日 16:43:22
11楼
新手前来学习,期待前辈指教。