请教!!如何简便有效地确定曝气池风量
99113211
99113211 Lv.2
2003年11月14日 08:36:17
来自于水处理
只看楼主

一段时间来需氧量的计算一直困挠我,公式计算出的量经综合因素考虑放大后完全变了味。 因此,请教各位前辈!如何简便有效地确定曝气池风量??谢谢!

一段时间来需氧量的计算一直困挠我,公式计算出的量经综合因素考虑放大后完全变了味。

因此,请教各位前辈!如何简便有效地确定曝气池风量??谢谢!
痴弦笙
2003年11月14日 08:48:05
2楼
敬告:请勿一帖多发,敬请注意。
回复
charinwoo
2003年11月14日 09:11:50
3楼
采用气水比
回复
99113211
2003年11月14日 09:20:03
4楼
chairnwoo:
用气水比是个好方法!但需要一些经验数值。还是谢谢你!
回复
freebird7489
2003年11月14日 10:31:03
5楼
放屁!!用气水比纯粹是偷懒,有兴趣可以看看国外的规范
回复
shibaoming
2003年11月14日 16:16:21
6楼
看来你做的还是不多,
多了就会发现氧量、风量之间的关系了!通过简单的计算,就可以很快的得出风量。
回复
rhh_cj
2003年11月14日 21:34:09
7楼
按去除每公斤BOD与氨氮来计算,这样快点。
回复
xuaihua
2003年11月15日 16:11:09
8楼
不能按照汽水比计算,这是经验数值,不准确,只能用来后期校核!!!!
回复
liuren1980
2003年11月15日 21:04:11
9楼
曝气池的需氧量计算是否合理,对运行费用有直接的联系,关系着水处理的成本,所以必须慎重。下面说说我的看法。
可以用此公式计算:R=aQ(S1-S2)+bXvV。当然了只要是学给水排水的,这个公式应该都知道的。现在我介绍一本新书,上面讲得很详细。<城市污水厂处理设施设计计算>是化学工业出版社出版的。不贵才38元钱。还有<中国给水排水>2003、NO。3上面就一论文专讲曝气池需氧量与供氧的计算。
回复
99113211
2003年11月20日 08:19:07
10楼
谢谢以上各位的好见解!!
回复
ljwsl1982
2006年12月22日 14:36:08
11楼
谢谢,正在不断改善自己在设计中遇到的一些问题,谢谢朋友们
回复