请教一个问题,有没有大虾知道哪条规范有规定室内照明和室外照明不能共用配电箱?
请教一个问题,有没有大虾知道哪条规范有规定室内照明和室外照明不能共用配电箱?
12楼
1,无明确规范条文指出不能共用,甚至不宜。2,室内外短路电流不同,配置断路、控制器件时需多区分注意;3,即使增设SPD,级数保护配合也需留意。所以真正综合考虑等等因素,还不如分成2个来的更加可靠,毕竟供电可靠性比经济性要来的重要些。
回复
13楼
根据具体情况来定吧。
回复
14楼
哪条规范有规定室内照明和室外照明不能共用配电箱?
-------似乎没有这样的规定!!!
回复
15楼
没有规定说不可以的吧,
但要注意室内、室外可能是不同的系统形式:一般室内为TN-S,室外可能是TT系统,因此要注意配电箱内的分支开关是否加漏电、是否出线有PE线、浪涌保护器等情况要考虑清楚
回复
16楼
没有规定说不可以的吧,
但要注意室内、室外可能是不同的系统形式:一般室内为TN-S,室外可能是TT系统,因此要注意配电箱内的分支开关是否加漏电、是否出线有PE线、浪涌保护器等情况要考虑清楚。
回复
17楼
还是的具体问题问题看吧
回复
18楼
哪条规范有规定室内照明和室外照明不能共用配电箱?
-------似乎没有这样的规定!!!
回复
19楼
好像没什么问题 根据实即情况吧
回复
20楼
学习了~!~!!~
回复