【讨论】室内照明和室外照明可以共用配电箱吗
hmj1010
hmj1010 Lv.2
2011年12月28日 11:40:19
只看楼主

请教一个问题,有没有大虾知道哪条规范有规定室内照明和室外照明不能共用配电箱?

请教一个问题,有没有大虾知道哪条规范有规定室内照明和室外照明不能共用配电箱?
liu250mazi
2011年12月28日 23:17:01
2楼
好象没有硬性规定,依据为民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)11.8照明供电。此条中没有规定。
回复
hmj1010
2011年12月29日 10:01:55
3楼
谢谢,我去查了你说的那节,确实没有,而且现在应该是查阅JGJ16-2008吧
回复
zhouzhou182930
2011年12月29日 11:58:13
4楼
应该查JGJ/T16-2008民用建筑电气设计规范,依据第10.7条照明供电,“室内照明和室外照明不能共用配电箱”没有硬性规定。这个要看室内照明和室外照明的具体情况:1、负荷等级,如果负荷等级高的话就需要用单独电源供电,特别重要的负荷,宜在负荷末级配电盘采用自动切换的方式,负荷较大时可采用两个专用回路各带50%的照明灯具的配电方式;2、需保证三相平衡;3、应保证照明系统中每一单相回路电流不超过16A,灯具单回路数量不超过25个,大型组合灯具每一单回路不超过25A,光源数量不超过20个;
回复
luxiferz
2011年12月30日 08:50:35
5楼
可以的,很多老小区的室外路灯照明都是从楼内某个单元的配电箱引出的。
回复
jnnloveandonly
2011年12月30日 09:54:58
6楼
最好还是不要共用的
回复
不下棋的棋手
2011年12月30日 10:06:30
7楼
分开比较好,室外有受雷击可能,别影响室内照明
回复
huangod
2011年12月30日 10:33:18
8楼
没有规范说不能共用的,比如值班室和外面的泛光照明也可以共用的,室外照明的接地型式也可以与室内不同,但室外的配出回路最好加SPD。
回复
珺兴电力
2011年12月30日 11:10:13
9楼
公用共用都是为了节约资金。不共用和单独是为了安全和稳定。
回复
dgshyjm
2011年12月31日 09:29:24
10楼
考虑安全的话就分开好些,节省资金的话就共用一个了
回复
bfhj1016
2012年01月03日 19:47:32
11楼
1.要看是否单独计费
2.看使用牵线穿管是否方便
回复

相关推荐