《高层民用建筑设计防火规范》几个条款的探讨
hvacfhm
hvacfhm Lv.2
2006年08月28日 16:19:32
只看楼主

论文简介: 对《高层民用建筑设计防火规范》在实际设计中出现题的探讨,分几个方面:一、设在首层或二、三层的娱乐场所是否需要设排烟系统,在什么情况下设置;二、走道应如何考虑排烟系统的设置;三、防排烟风机设置时应注意的一些问题;四、变形缝两侧是否都应设防火阀;五、建议将防排烟系统设为独立章节。针对这些问题,本人根据个人实际设计经验,提出一些个人观点。 附件名:20058251124954128254/《高规》防排烟的一点看法.htm

论文简介:

对《高层民用建筑设计防火规范》在实际设计中出现题的探讨,分几个方面:一、设在首层或二、三层的娱乐场所是否需要设排烟系统,在什么情况下设置;二、走道应如何考虑排烟系统的设置;三、防排烟风机设置时应注意的一些问题;四、变形缝两侧是否都应设防火阀;五、建议将防排烟系统设为独立章节。针对这些问题,本人根据个人实际设计经验,提出一些个人观点。



附件名:20058251124954128254/《高规》防排烟的一点看法.htm

文件大小:9K

(升级VIP 如何赚取土木币)

xiezhigangzxc
2007年11月08日 12:45:34
2楼
dyx
回复
libo2000
2007年11月09日 02:14:02
3楼
四、变形缝两侧是否都应设防火阀
没考虑变形缝变形的特征,风管容易变形,风阀密闭不严实,所以设2阀。
回复
heiniuwen
2008年09月25日 09:28:15
4楼
:) ,当系统为排烟系统时,是不是防火阀关闭后排烟系统就不可再运行了啊?
回复
lious321
2008年10月14日 16:57:57
5楼
高层民用建筑设计防火规范GB50045-95的电子版太难得了!真是不容易啊!
十分感谢楼主您了!