各位大侠,小弟刚参加工作,遇到了一个问题:“配电室的低压补偿电容损坏,电网没有进行电容器补偿,造成电网无功率过高 ”这句话怎么理解?
各位大侠,小弟刚参加工作,遇到了一个问题:“配电室的低压补偿电容损坏,电网没有进行电容器补偿,造成电网无功率过高 ”这句话怎么理解?
2楼
你们的电容器就是来补偿无功功率的,这样功率因素高了,节能了,少交电费,选择变压器时容量就小些,节省成本啊!
好处不少!
当然现在比较先进的补偿装置就是有源设备,你说的电容柜那些属于无源设备,你们的容易烧毁,有源的补偿装置SVG是不存在这些问题的,所以以后别在用电容柜做补偿了,有SVG APF,西安赛博电气--张--15829096536
回复
3楼
电能分有功功率和无功功率,支付电费以有功电量作为计费依据,而无功电量是不收费的,但作为供电部门为规范电力市场,合理使用电能,有效减少“大马拉小车”现象,目前规定专变压器100kva及以上用户实行功率因数(力率)考核,比如100kva变压器按0.8考核,即月用电1000kw.h,配无功750kvar.h,如果抄录无功超过750kvar.h,应收取力调电费,作为企业应自行安装无功功率补偿装置,可用电力电容器补偿。楼主所说配电室的低压补偿电容损坏,那只能电网供应给你,造成电网无功功率过高就要多支付力调电费了。
回复
4楼
这边供电局很屁,限定用户的功率因数只能补偿在滞后性的0.9至0.95之间,超出这个范围两头都要收力调费!
回复
5楼
这样功率因素高了,节能了,少交电费
回复
6楼
送电的时候没有把无功动态补偿柜的开关合上,现在有负载能合上吗?有没有危险?新手求教。
回复