暖气立管系统如何分区比较好?
feifei31529
2011年12月26日 16:57:56
来自于采暖供热
只看楼主

我建的小区有17层的3栋,12层的3栋,6层的3栋,共约8万平方,怎么分比较合适?我是12层以下设低区,12层以上为高区,立管阀门16公斤,立管设设了波纹补偿,从一个换热站出来,有老师傅说还要在低区安加压阀,有必要安装减压阀?请教各位大侠!

我建的小区有17层的3栋,12层的3栋,6层的3栋,共约8万平方,怎么分比较合适?我是12层以下设低区,12层以上为高区,立管阀门16公斤,立管设设了波纹补偿,从一个换热站出来,有老师傅说还要在低区安加压阀,有必要安装减压阀?
请教各位大侠!
免费打赏
h455499417
2011年12月28日 13:45:10
12楼
问问,到底多高才要减压阀?
回复
lemon_qqw
2011年12月29日 13:41:33
13楼




7楼说的对,闭式循环水系统怎么设减压阀
回复
农民
2011年12月29日 16:15:52
14楼

采暖空调系统没有减压阀,一旦减了就回不去了。分区一般二层换热,高层直链等设备
回复
xusmda
2011年12月30日 10:52:37
15楼
地暖的工作压力可到0.8MPa,12层分区可以,不需要设减压阀
回复
sirrandy
2011年12月30日 11:02:59
16楼
真不知道你的老师傅是学暖通的么?装设减压阀干什么用,减压阀做作用是什么?
回复
bluetiger119
2011年12月31日 11:32:20
17楼
低区加减压阀怎么考虑的 50米以下不分区也可
回复
yufeimen0000
2012年01月01日 19:34:09
18楼
很有说服力、、
回复
农民
2012年01月08日 21:38:47
19楼
搞清楚了吗?怎么没人议论这个话题了?
回复
wqwsn99
2012年01月16日 13:31:43
20楼
学习啦,很棒哦
回复
my__career
2012年01月17日 11:23:12
21楼
楼主分区合理,无需减压阀 也无法安装减压阀。要还是顾虑就分三个区