我建的小区有17层的3栋,12层的3栋,6层的3栋,共约8万平方,怎么分比较合适?我是12层以下设低区,12层以上为高区,立管阀门16公斤,立管设设了波纹补偿,从一个换热站出来,有老师傅说还要在低区安加压阀,有必要安装减压阀?请教各位大侠!
我建的小区有17层的3栋,12层的3栋,6层的3栋,共约8万平方,怎么分比较合适?我是12层以下设低区,12层以上为高区,立管阀门16公斤,立管设设了波纹补偿,从一个换热站出来,有老师傅说还要在低区安加压阀,有必要安装减压阀?
请教各位大侠!
12楼
问问,到底多高才要减压阀?
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
回复
13楼
7楼说的对,闭式循环水系统怎么设减压阀
回复
14楼
采暖空调系统没有减压阀,一旦减了就回不去了。分区一般二层换热,高层直链等设备
回复
15楼
地暖的工作压力可到0.8MPa,12层分区可以,不需要设减压阀
回复
16楼
真不知道你的老师傅是学暖通的么?装设减压阀干什么用,减压阀做作用是什么?
回复
17楼
低区加减压阀怎么考虑的 50米以下不分区也可
回复
18楼
很有说服力、、
回复
19楼
搞清楚了吗?怎么没人议论这个话题了?
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
20楼
学习啦,很棒哦
回复
21楼
楼主分区合理,无需减压阀 也无法安装减压阀。要还是顾虑就分三个区
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复