PVC套管是否可以做明管
crazy_rabbit
2011年12月26日 16:51:25
只看楼主

我们在施工一个四层厂房,弱电厂商为结构完成后才进厂施工,电线就做的PVC明管,设计院来检查,要求明管不能用PVC套管。火灾危险等级:丙级;耐火等级一级。请教一下,PVC套管可以做明管吗?是否有这方面的强制规定?或者依据规范是多少?谢谢

我们在施工一个四层厂房,弱电厂商为结构完成后才进厂施工,电线就做的PVC明管,设计院来检查,要求明管不能用PVC套管。
火灾危险等级:丙级;耐火等级一级。
请教一下,PVC套管可以做明管吗?是否有这方面的强制规定?或者依据规范是多少?
谢谢
免费打赏
wwa20111212
2011年12月26日 19:30:18
2楼
PVC套管一般用在暗线的安装上,不太适合于明线路的安装。电气安装采用明装方式时,主要是考虑防火要求,因此选用镀锌线管。