最近做一清水池遇到一难题!因为受场地标高限制,导致工艺设计的清水池埋深过大(池顶复土1.7m)!以上情况已经成既定事实,无法修改!现在的问题是,清水池的溢水管如何设置,设置在地面以下-2.00,排入雨水管,那万一溢流管下游的雨水管堵塞,排水不畅,导致雨水倒灌进入清水池怎么办?我想把他作成压力水池算了,但由于该工程结构是有一家技术力量薄弱的设计单位作的,缺乏这方面经验,不敢这么做!我该怎么办???
最近做一清水池遇到一难题!因为受场地标高限制,导致工艺设计的清水池埋深过大(池顶复土1.7m)!
以上情况已经成既定事实,无法修改!
现在的问题是,清水池的溢水管如何设置,设置在地面以下-2.00,排入雨水管,那万一溢流管下游的雨水管堵塞,排水不畅,导致雨水倒灌进入清水池怎么办?我想把他作成压力水池算了,但由于该工程结构是有一家技术力量薄弱的设计单位作的,缺乏这方面经验,不敢这么做!我该怎么办???
头疼,请大家帮我想想办法!
2楼
清水池旁边另外设置一个溢流水池,水池内设置浮球开关,开关与两台互为备用的潜水泵联动,如果溢流水达到一定高度,则潜水泵启动排水,潜水泵出口设置止回阀。
这样就避免了污水回流。
回复
3楼
那还不如直接用泵送出去的了,省一个水池
回复
4楼
可以设一个水位检测仪,当水位超过某一值时,自动控制系统启动水泵,直接往外抽水。
回复
5楼
清水池旁边应该有泵房,如果泵房是地下或半地下,就设有集水坑,清水池的溢流管接到集水坑,用潜水泵自动排水。
回复
6楼
4楼的方法最好,1楼的方法最可靠
回复
7楼
只要你的溢流水能排入市政雨污水管
在溢流管上加一逆止水封阀,既可阻止雨水或污水倒灌,又可防止臭气进入清水池。
一个小小的阀门即可保你万事无忧
回复
8楼
顶4、7楼的!
回复
9楼
那个东东很容易失效的,嘿嘿
用水泵联动控制应该比较好
回复
10楼
清水池水位很低,而溢流管的出水可以排入市政雨水管,那 溢流管的水位一定比市政雨水管的水位高,防止雨水倒灌,那不很好办了吗?!
可以在进入雨水管前设一个集水池,溢流管水位高于集水池最高水位自流,集水池最高水位高于市政雨水管管顶,这样就不管雨水堵塞,而不会倒灌回溢流管,而回流到雨水管的上游
回复
11楼
我也搞不懂清水池怎么会做成这个样子
为什么就不能有地上部分呢
现在既然这样了
那本人觉的4楼的办法好