论文简介: 本文对计量供热中建议要用的新双管系统进行了深入分析,回答了困扰计量供热室内系统设计中的若干问题,包括:1.最佳的主立管形式;2.在不额外设置水力平衡元件时,主立管可以负担的合理最多层数;3.重力水头、户内系统的总阻力及主立管比摩阻的合理取值。本文获得的研究成果被天津市工程建设标准《集中供热住宅计量供热设计规程》采用。 附件名:20056291120015440647/计量供热新双管系统.htm
本文对计量供热中建议要用的新双管系统进行了深入分析,回答了困扰计量供热室内系统设计中的若干问题,包括:1.最佳的主立管形式;2.在不额外设置水力平衡元件时,主立管可以负担的合理最多层数;3.重力水头、户内系统的总阻力及主立管比摩阻的合理取值。本文获得的研究成果被天津市工程建设标准《集中供热住宅计量供热设计规程》采用。
附件名:20056291120015440647/计量供热新双管系统.htm
文件大小:14K