体积在5000~10000的办公楼和宿舍要设室内消火栓吗?
见龙在田3
2003年11月10日 10:30:27
只看楼主

请教各位师兄师姐一个问题,体积在五千到一万之间的办公楼和集体宿舍要设室内消火栓吗?看规范没有特别说明,处于那中可做可不做之间,我老是怕不做会通不过,一般都做上了。做完又怀疑是否浪费了。给我点意见好吗?多谢了!

请教各位师兄师姐一个问题,体积在五千到一万之间的办公楼和集体宿舍要设室内消火栓吗?看规范没有特别说明,处于那中可做可不做之间,我老是怕不做会通不过,一般都做上了。做完又怀疑是否浪费了。给我点意见好吗?多谢了!
neardespring
2003年11月10日 11:42:39
2楼
参照低规:超过五层的其他民用建筑要设置
上海地方规范明确说明超过5000m⒊的公寓式办公楼要设置。
所以肯定设置。
回复
见龙在田3
2003年11月10日 14:11:59
3楼
谢谢楼上!忘了说,5000~10000立方我指的是五层及五层以下的一般办公楼及宿舍。
回复
小陈
2003年11月10日 14:42:08
4楼
回复
zengfuhai
2003年11月10日 15:42:17
5楼
可不设
回复
海啸
2003年11月10日 15:54:06
6楼
办公楼不设,宿舍楼要设
回复
海啸
2003年11月10日 15:54:59
7楼
办公楼不设,宿舍楼设
回复