如图是剪力墙一,分别是图纸上的和现场的做法。 图纸上标注拉筋间距600*600, 可是现场有两种做法, 一种是加箍筋,一种是加那种比较粗的拉钩? 为什么呢? 图本来很清晰的,不知道怎么传上来变模糊了。 图纸上有的剪力墙有阴影部分都是加箍筋或者比较粗的拉钩,都没按图纸上说的间距来做啊。 只有没阴影的是按图纸上的间距,按梅花状分布,用直径6的拉筋来做的。
本帖最后由 xm605837192 于 2011-12-25 11:48 编辑 ]
32楼
剪力墙厚度应该没错,规范规定700以上的剪力墙应设置4排钢筋,图示是4排,不过楼主还是先确定是不是看错图纸了,有什么问题结合现场再同设计院沟通。
回复
33楼
不晓得你具体在说明什么问题,,不过这个钢筋做的,比较好,,我们工地达不到这样的要求,,其实暗柱部分一定要按照图纸区做箍筋,,,还有就是,你要区分单肢箍和,拉钩的区别哦,,,
回复
34楼
我是来学习的,顺便发言一下!
回复
35楼
拉筋设置不规范,没有钩住水平筋,弯钩平直段长度不够长
回复
36楼
图片上看到的都是箍筋,有14mm,而且墙厚是900mm,说明该处受力很大,不应该使用6mm的钢筋。现在能够明确,图纸与现场表示的不是同一个位置。
回复
37楼
按图片来看,那个拉钩直径肯定不止6,
顺带学习了
回复
38楼
拉筋已经很多了图纸也不会这么设计的呀 剪力墙钢筋不会这么密的呀
回复
39楼
可以肯定的说,图纸上传错误.明显不是同一处地方,现场情况中拉筋至少为14MM(外围的钢筋与拉筋一样大小),但是楼主给的图示为6MM.很明显的错误.但是施工方的施工工艺还是比较不错的.顶一下~