混合液浓度,回流污泥浓度,回流比和SVI的关系
rhh_cj
rhh_cj Lv.7
2003年11月08日 17:42:24
来自于污泥处理
只看楼主

在教科书中混合液浓度,回流污泥浓度,回流比和SVI的关系有明确的公式,但在实际污水处理厂中却不符合这些关系,尤其是回流污泥浓度和SVI的关系,Xr=100000/SVI,但是如果SVI=100,Xr=10000mg/L,可是实际根本没有那么大,只有2000~3000mg/L,请问这是什么原因?另外X/Xr=R/(1+R)在什么情况下适用?

在教科书中混合液浓度,回流污泥浓度,回流比和SVI的关系有明确的公式,但在实际污水处理厂中却不符合这些关系,尤其是回流污泥浓度和SVI的关系,Xr=100000/SVI,但是如果SVI=100,Xr=10000mg/L,可是实际根本没有那么大,只有2000~3000mg/L,请问这是什么原因?另外X/Xr=R/(1+R)在什么情况下适用?
免费打赏
rhh_cj
2003年11月14日 21:12:36
12楼
楼上的,您知道实际污水处理厂的情况吗?如果您知道的话,我想您不会那么说的
回复
xuaihua
2003年11月15日 16:06:15
13楼
X=Xr*SV%倒没错,但和你原来的公式好象没什么相关性。
用你最开始提出的公式指导设计是可以的,不过要搞清楚公式的实际意义和公式使用环境,否则就会出现理论和实测数据严重不符的情况。其实每个公式都不是适用于任何环境,在使用一个公式时首先确定他的使用领域。
希望我们能进一步探讨
回复
rhh_cj
2003年11月15日 23:07:10
14楼
xuaihua先生,Xr=100000/SVI和X=Xr*SV%是一样的,因为SVI=10000SV/MLSS,而MLSS=X,您可以推导,这两个公式是一样的。(我们国家认为混合液在量筒中沉淀30min 后形成的污泥浓度基本上可代表混合液在二沉池所形成的污泥浓度,也就是回流污泥浓度。)我认为这是不符合实际情况的。
回复
rhh_cj
2003年11月18日 15:08:29
15楼
怎么没有人回答啊?
回复
rhh_cj
2003年11月18日 15:09:02
16楼
怎么没有人回答啊?
回复
rhh_cj
2003年11月18日 23:05:28
17楼
why not answer me?5555...
回复
dingbo313
2003年12月18日 09:16:20
18楼
长见识!!!我们这测都没法测。
回复
rhh_cj
2003年12月22日 12:50:17
19楼
有这方面的专家吗?谢谢了
回复
hyundaizm
2008年11月09日 10:17:00
20楼
实际与理论不符,这与实际生产运行有关。查看二沉池各吸泥点的污泥浓度并进行调整,再调整回流,是会接近理论值的,调整后对回流泵的节能是有很大帮助的。
回复
主力后卫
2009年07月21日 10:50:51
21楼
回流污泥浓度不就是二沉池沉淀的污泥浓度吗?含水率为99%,不就是浓度10000mg/L吗?但是我想知道的是为什么是这个公式,那1000000/SVI,怎样理解,1W代表什么?
回复