企业外审,要求10/0.4KV变电所内变压器(室内)四周装设栅栏,现栅栏用木板制作,反而存在安全隐患。变电所内变压器设有单独变压器室,不知现还需装设栅栏?请教有此要求的规范条文吗?
企业外审,要求10/0.4KV变电所内变压器(室内)四周装设栅栏,现栅栏用木板制作,反而存在安全隐患。变电所内变压器设有单独变压器室,不知现还需装设栅栏?请教有此要求的规范条文吗?
2楼
变电所内变压器设有单独变压器室,不需装设栅栏,但该变压器室需符合标准(下有进风口,上有透气格栅)。
回复
3楼
看各地方的设备运行管理规定,为防触电,有点地方要求装护栏。
回复
4楼
符合标准的单独变压器室,有必要装护栏吗?且护栏允许为木制材料吗?
回复
5楼
室内变压器当没有外罩(导电部位裸露)的,需要有遮栏,就是独立的变压器室,在变压器边上也应放护栏,一般是做木制的,高650~800,宽600~2000,可移动的,在护栏上挂“止步,高压危险!”警示牌。
回复
6楼
请教区管:
1.室内变压器当没有外罩(导电部位裸露)的,需要有遮栏,这有规范可查吗?
2.室内变压器高、低压瓷瓶外侧均已装设栅网,还需装设护栏吗?
3.变压器边上高650~800,宽600~2000护栏,具体护栏与变压器外壳应间距多少?
谢谢?
回复
7楼
1、我不搞设计,所以不查规范上有与没有,我搞管理,只讲实际需要不需要!
2、当导电体已护罩,正常时人体不会碰触到时,变压器且在特定的环境内(非电气人员不能进去的地方),可以不设“固定的围栏”,放木制的移动式护栏会更好。
3、固定护罩的孔小到正常人的手伸不进去时,护罩至变压器最近的部位可以小到100mm;木制围栏(只挡住人误入的提示性围栏)应放在离变压器最外侧部位600mm以外(人站在护栏外手伸进去碰不到变压器为标准)。
回复
8楼
不需装设栅栏
回复