1250kva的变压器,10/0.4,高压侧选多大的电压,高压侧电流是72A,我选35电缆 我觉得都大了,为什么有些图纸选120电缆,这和短路电流,动热稳定有关系吗?这该怎么选电缆,求大哥大姐教教小弟,万分感谢
1250kva的变压器,10/0.4,高压侧选多大的电压,高压侧电流是72A,我选35电缆 我觉得都大了,为什么有些图纸选120电缆,这和短路电流,动热稳定有关系吗?这该怎么选电缆,求大哥大姐教教小弟,万分感谢
2楼
高压电缆计算:当电缆末端短路,且出线断路器拒动时,出线的远后备保护能可靠动作!就是上一级(一般为变电所进线的过流保护)断路器的过流保护能可靠动作。
那么,标称电压/电缆阻抗=电缆的短路电流>电源所接母线的进线断路器上的过流定值
回复
3楼
高压电缆计算:当电缆末端短路,且出线断路器拒动时,出线的远后备保护能可靠动作!就是上一级(一般为变电所进线的过流保护)断路器的过流保护能可靠动作。
那么,标称电压/电缆阻抗=电缆的短路电流>电源所接母线的进线断路器上的过流定值
回复
4楼
高压电缆的选择不能仅仅考虑经济截面,还必须要求满足系统的热稳定。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 15:30 编辑 ]
回复
5楼
具体应该怎么选 比如1250的变压器 10/0.4 选多大的高压电缆
回复
6楼
70平方以上,最好用120吧 请楼下高手补充
回复