如图,8层框架,横向一跨,5.8m,纵向两跨,分别为5m和7m,层高为4.8m(首层)和3.6m(2-8层)。为何二层中间那条主梁梁配筋那么大?求解疑!!原来梁截面选250x650的,但是广厦配筋时提示该梁的面筋配筋面积>3924,请人工选钢筋!截面换成300x600后也还是这样提示。只好人工配筋8D25 4/4。这样做行不行?求解答!!(该层柱配筋是22厘的钢筋。)
如图,8层框架,横向一跨,5.8m,纵向两跨,分别为5m和7m,层高为4.8m(首层)和3.6m(2-8层)。
为何二层中间那条主梁梁配筋那么大?求解疑!!
原来梁截面选250x650的,但是广厦配筋时提示该梁的面筋配筋面积>3924,请人工选钢筋!
截面换成300x600后也还是这样提示。只好人工配筋8D25 4/4。这样做行不行?求解答!!
(该层柱配筋是22厘的钢筋。)
2楼
另:柱C30,梁板C25.抗震烈度6度,等级4.
回复
3楼
房子又高又扁,底层弯矩很大哦,加些剪力墙会好些
回复
4楼
你把模型传上来看看吧。。。。
这样给难说怎么回事。。。
回复
5楼
很明显配筋有0.0227 超筋了 这个自己调 还有你挑出来的梁是不是要建墙 那你挑梁别变截面 不好砌砖
回复
6楼
应该是底部弯矩较大,根据力矩分配法,调大柱的截面,看能否改善。
回复
7楼
加大梁高 而且单跨框架 最好加剪力墙
回复
8楼
:):):):):):):):)
回复
9楼
8层的框架。。。怎么做成排架结构了,体系不合理
回复
10楼
一、你这个结构本身是不合理的。
二、这种结构除非你能做到结构构件、荷载绝对对称(同时不考虑水平力计算)时才简单,否则就可能出现你说的这种情况。
回复
11楼
加大梁高 而且单跨框架 最好加剪力墙
回复