请教,接触氧化池供气,罗茨风机供气量和风压计算方法
fefa224
fefa224 Lv.8
2011年12月24日 11:10:28
来自于水处理
只看楼主

一个生活污水处理工程,采用水解+接触氧化工艺,水量5m3/h,按照气水比15:1计算,供气量为0.083×15=1.24m3/min,加上反应池空气搅拌空气消耗量,所需风机供气量为2m3/min左右。接触氧化池水深4m,想请教前辈,选用罗茨风机风压时,应依据什么来计算?要不要考虑输送管道的压损?有没有计算公式或参考书?? 请大家多发点意见

一个生活污水处理工程,采用水解+接触氧化工艺,水量5m3/h,按照气水比15:1计算,供气量为0.083×15=1.24m3/min,加上反应池空气搅拌空气消耗量,所需风机供气量为2m3/min左右。接触氧化池水深4m,想请教前辈,选用罗茨风机风压时,应依据什么来计算?要不要考虑输送管道的压损?有没有计算公式或参考书??
请大家多发点意见
免费打赏
feng29000
2011年12月29日 16:08:58
22楼
这个好好看看规范就可以了。。。。。。。。。
回复
fa2905
2011年12月30日 12:20:05
23楼
有公司可以计算,不过挺麻烦的.................
回复
曝气软管之父
2012年01月01日 15:14:28
24楼
也算看到了你心平气和的回答问题,前面给人的影响,老觉得你会幸灾乐祸,一遇到对自己有利的回复,马上就乐得不知天高地厚。不知我对你的影响有无偏颇?
回复
gao101121
2012年01月09日 11:25:18
25楼
不错的资料,拿走学习了
回复
aaasupeng
2012年05月28日 09:56:33
26楼
yhrth
回复
hd4890
2012年07月25日 10:27:53
27楼
鼓风机选压力基本是靠经验了,5米的水池减去0.25~0.3的曝气头高度,风机近的就选49的就可以,风机远的就选大一号的。。。。
回复
锤锤
2013年07月25日 08:06:05
28楼
鼓风曝气系统设计规程
回复
锤锤
2013年07月29日 17:42:20
29楼
学习了,很不错的东西,大家讨论的很激烈...........
回复
a381848850
2013年08月05日 16:47:23
30楼
以前去污水处理厂参观就疑问为什么要放气,但放的气里又有水。现在终于知道了 。谢谢
回复

相关推荐

APP内打开