如此客房用一个ZSTB-20边墙型喷头可以吗
s080319
s080319 Lv.4
2011年12月24日 10:16:41
只看楼主

有一宾馆客房净面积为 5.5*3.8米,我想此客房就用一个ZSTB-20边墙型喷头可以吗?

有一宾馆客房净面积为 5.5*3.8米,我想此客房就用一个ZSTB-20边墙型喷头可以吗?
免费打赏
jiadan302
2011年12月24日 16:42:29
2楼
不可以,不满足喷头的保护面积
回复
人间有味是清欢
2011年12月26日 12:32:47
3楼
不可以的,最大距离不能大于3.6米,你这个已经超了;如果门口有卫生间的话,这样的房间应该设置3个或者四个喷头
回复
faff123
2011年12月26日 13:40:59
4楼
不行的,满足不了喷头间最大间距要求
回复
zl19830211feng
2011年12月26日 14:02:13
5楼
等高手指教?
回复
山泉雾雨
2011年12月26日 14:42:22
6楼
设4个,两边墙每边2个错开设置。
回复
小方
2011年12月26日 20:05:02
7楼
真是奇怪了,为啥异口同声说不行呢
7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。
ZSTB-20边墙扩展型的保护面积看图集就好了,图集上有喷水曲线的
按照曲线确定需要多少压力,5.5的进深估计18米压力就行

[ 本帖最后由 小方 于 2011-12-26 20:06 编辑 ]
回复
huangyu110112
2011年12月26日 21:06:58
8楼
等高人吧哈哈 我不懂
回复
i000
2011年12月27日 10:08:19
9楼
显然不够的。但看工程实例,敢这样做的还不少,也不知验收怎么过的。
回复
lizuyun3376062
2011年12月28日 13:19:17
10楼
不可以,压力加大,设计面积160内的喷头流量会成倍的增加,得不偿失
回复
chengshiguye
2011年12月31日 09:21:08
11楼
可以,边墙型扩展喷头保护面积37.2m2
回复

相关推荐

APP内打开