【请问】弱点系统接地要单独设置接地电阻并且要小于1欧姆?
killazy
killazy Lv.7
2011年12月23日 21:32:21
来自于防雷减灾
只看楼主

想请教大家这样几个问题:首先,现在还有没有弱点系统的说法了,有的话是指什么;没有的话,那现在是不是该根据新版防雷规范叫电子系统了?其次,我们以前经常的作法是单独设置弱电系统的接地装置,并要求小于1欧姆?这里就有2个问题,第一,是否需要单独设置,好像根据新版防雷规范没有必要单独设置;第二,是否需要1欧姆这么小,如果要是为什么,不要那应该是多少?谢谢大家来讨论啊!

想请教大家这样几个问题:
首先,现在还有没有弱点系统的说法了,有的话是指什么;没有的话,那现在是不是该根据新版防雷规范叫电子系统了?
其次,我们以前经常的作法是单独设置弱电系统的接地装置,并要求小于1欧姆?这里就有2个问题,第一,是否需要单独设置,好像根据新版防雷规范没有必要单独设置;第二,是否需要1欧姆这么小,如果要是为什么,不要那应该是多少?
谢谢大家来讨论啊!
免费打赏
dianqipanli
2011年12月24日 05:01:24
2楼
《民用建筑电气设计规范》12.7.1:
3.除了另有规定外,电子设备接地电阻值不宜大于4Ω,电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻值不应大于1Ω。当电子设备接地与防雷接地系统分开时,两接地网的距离不宜小于10m。
回复
老清洁工
2011年12月24日 20:46:13
3楼
《民用建筑电气设计规范》12.7.1:
3.除了另有规定外,电子设备接地电阻值不宜大于4Ω,电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻值不应大于1Ω。当电子设备接地与防雷接地系统分开时,两接地网的距离不宜小于10m。

在城市区域内,根本找不到这样的土地来做!!
回复
killazy
2011年12月26日 09:08:31
4楼

这条我知道的。但是这是民用建筑的,如果是一般的工业性建筑呢?
回复
killazy
2011年12月27日 12:16:22
5楼
在王厚余《低压电气装置的设计安装与检验》第二版,P127-128页,认为:1欧姆可能是来源于六十年代前苏联一本防雷书籍中的数据。查IEC标准和发达国家的标准均未见此1欧姆接地电阻值的要求。对于作有高频低阻抗等电位联结的信息技术系统,同样也没有必要规定不大于1欧姆的接地电阻的阻值。
回复
zhoushu8
2012年01月01日 23:12:19
6楼
以前的规范也是要求连在一起,分开做接地实际行不通的,无法远离的,靠近是必然的,所以反而非常危险,不在同一电位会发生反击