地源热泵常见故障分析及处理方法
niuweig
niuweig Lv.3
2006年08月28日 16:18:37
只看楼主

论文简介: 本文以列表的方式列出地源热泵常见故障分析及处理方法,包括机组不启动,吸气压力过低,水流开关断路,电磁阀不通,蒸发器结霜,过滤器不通,冷凝器冷媒温差过大,机组震动大等22项常见问题的处理方法。 附件名:20054191113905656668/地源热泵常见故障分析及处理方法.htm 文件大小:11K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

本文以列表的方式列出地源热泵常见故障分析及处理方法,包括机组不启动,吸气压力过低,水流开关断路,电磁阀不通,蒸发器结霜,过滤器不通,冷凝器冷媒温差过大,机组震动大等22项常见问题的处理方法。



附件名:20054191113905656668/地源热泵常见故障分析及处理方法.htm

文件大小:11K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wanghaojg
2007年11月21日 18:15:32
12楼
回复
yanlufeng
2007年11月26日 14:55:51
13楼
谢谢楼主的好心.

本题目介绍的实际是地源热泵机组常见故障分析及处理方法,介绍的挺好!
回复
xiu-ai
2007年12月07日 16:24:25
14楼
好,太感谢了
回复
hhxhzyes
2007年12月21日 09:28:14
15楼
应该不错.哈哈
回复
lm-qq
2007年12月23日 13:53:32
16楼
不全啊
回复
lidingyiyyy
2008年01月31日 10:29:28
17楼
好东西
回复
hit_zy
2008年01月31日 13:40:37
18楼
不错,受益匪浅!!
回复
nielingcong
2008年02月01日 14:25:31
19楼
故障挺全的,但有个别分析不够准确如( 蒸发器冷媒温差过小 蒸发器水垢过多 清洗蒸发器)水垢过多应该是蒸发器冷媒温差过大。







回复
pan0731
2008年04月09日 13:16:54
20楼
有帮助,谢谢
回复
ananal99
2008年04月14日 13:39:47
21楼
我想看到你们的论文是怎么写的,顺便学习一下,通过学习来提高自己,谢谢!
回复