【求助】三相五线制的,零线脱落,烧掉家里220V电器
wf201111
wf201111 Lv.2
2011年12月23日 11:19:11
只看楼主

损失好几万啦!!

损失好几万啦!!
lingxuct
2011年12月23日 12:00:35
2楼
还配什么图,三相进线断N,肯定会造成部分电器过电压,负载小的阻抗大,分压就高,超过额定越多,烧的越快!
回复
wf201111
2011年12月23日 12:42:10
3楼
为什么电器没有全烧掉,只烧了部分?
回复
wf201111
2011年12月23日 12:43:24
4楼
为什么电器没有全烧掉,只烧了部分?
回复
xdetect
2011年12月23日 16:28:54
5楼

“为什么电器没有全烧掉”
你还嫌烧的少了?
不用画图了,罗嗦几句吧。
以A、B相为例,N线断了以后。负荷多的A相(相当于电阻小)与负荷少的B相(相当于电阻大)成串联状态 。
串联电路中各处电流相等,各负荷上的电压与其本身的阻值成正比。由于负荷少的B相电阻大,所以它分得的电压也大。
超过了设备的额定电压后,只有烧坏的后果。
回复
mingweisheji
2011年12月23日 16:42:36
6楼
回复
mingweisheji
2011年12月23日 16:44:24
7楼
不会上传图片!大概原理看地下室!
回复
wwa20111212
2011年12月23日 17:15:31
8楼
建议有三相供电的配电箱里,将零线单独做一根重复接地线,当然不是将N和PE相连,要按规范新做合格的接地极然后用绝缘电线引到配电箱内与零线并联,可保无忧。
回复
lingxuct
2011年12月23日 17:47:17
9楼
非要图?

就画一个:粗估这个图中的电压分配
20Ω电阻上约112V,40Ω电阻上约254V,80电阻上约368V
回复
f4433999
2011年12月26日 16:10:07
10楼
那要是不是主零线断了呢
回复
yr_lcj
2011年12月26日 16:50:03
11楼



再配上这个图就好理解了
回复

相关推荐

APP内打开