空调用一个套管式冷凝器来散热,测得套管式冷凝器上R22进气管外壁的温度和出液的温度。请问哪一个才是冷凝温度啊?谢谢。
空调用一个套管式冷凝器来散热,测得套管式冷凝器上R22进气管外壁的温度和出液的温度。请问哪一个才是冷凝温度啊?谢谢。
2楼
冷凝温度为冷凝器出口压力对应的饱和温度
即:测量套管式式冷凝器出口的压力,然后根据压力查出对应的饱和温度
这个饱和温度就是冷凝温度。
在冷凝器制冷剂出口测试出的温度叫液体问题,一般冷凝器出口大致有3~5度的过冷度
过冷度就是:冷凝温度-液体温度=过冷度
www.kidisun.com
深圳市科迪逊科技有限公司暖通方案提供商!
膨胀罐、自动补水阀、循环水泵、自动排气阀、安全阀、压差开关、二通阀
回复
3楼
回复
4楼
也就是说不能直接测得冷凝温度?还想问一下,是不是过冷度太大对制冷系统及制冷效率有什么影响?
回复
5楼
这网址还真不错,换算的单位还很多,谢谢啦
回复
6楼
额,进来看看的额
回复