中央空调系统的运行调试管理 空调系统一般由制冷机(直燃机)、新风机组、风机盘管、水泵、风管、水管、冷却塔、仪表阀门、温度控制器、管道支架等组成。为了保证空调系统的长年安全、高效运行,并且保证使用年限(为业主节省资金)。空调系统,从安装到运行采取了一系列措施,保证运行正常。具体内容如下:(1) 在安装过程中,材料选用优质材料。管道采用热镀锌钢管和PP-R管材,阀门采用尼龙阀芯蝶阀。保证了管路系统和阀门的不结垢,延长使用年限。
空调系统一般由制冷机(直燃机)、新风机组、风机盘管、水泵、风管、水管、冷却塔、仪表阀门、温度控制器、管道支架等组成。为了保证空调系统的长年安全、高效运行,并且保证使用年限(为业主节省资金)。空调系统,从安装到运行采取了一系列措施,保证运行正常。具体内容如下:
(1) 在安装过程中,材料选用优质材料。管道采用热镀锌钢管和PP-R管材,阀门采用尼龙阀芯蝶阀。保证了管路系统和阀门的不结垢,延长使用年限。
(2) 夏季空调系统运行时,为了防止空调冷却水系统管路产生污垢和藻类,尤其在冷却塔部位管道,长年裸露在大气中,容易产生结垢、堵塞现象。因此要求每天往冷却水系统加2公斤CW-1802缓蚀阻垢剂,6~9月期间,每三天加一次CW-0303杀菌灭藻剂,每次2公斤。经过一个夏季的运行,结果管道系统一点也没有污垢和藻类产生。受到了业主的高度赞扬。
(3) 夏季空调系统运行时,制冷机(直燃机)的正常运行是关键。特别是进出直燃机的冷却水的水温和水压变化更为重要。若直燃机冷却水的入口温度过低,直燃机制冷液(溴化锂溶液)会产生结晶现象,直燃机就不能正常制冷,空调房间温度就达不到要求。若直燃机冷却水的入口温度过高,冷冻水的出口温度也会上升,空调房间温度温度也会上升,达不到空调设计温度,满足不了舒适要求。
因此,经过一周时间的测温、调试,确定直燃机冷却水的入口温度控制在25~32℃之间,冷却水的入口压力控制在0.38~0.42Mpa之间。这样才能保证直燃机在安全、高效工况下运行。
(4) 四季空调系统运行时,对新风机组、风机盘管的管理也是很重要的。新风机组、风机盘管的回风过滤网,要每月清洗一次,才能保证其正常工作。对新风机组,夏季开室外进风阀,充分利用室外新风,关回风阀。达到室内空气的新鲜度。冬季(≤-5℃)关闭室外进风阀,开回风阀,保证新风机组不冻坏。开水淋、消毒系统,保证室内空气的洁净度。
(5) 四季空调系统运行调节时,对冷冻水、热水系统的供回水压差应予以重视,否则会出现事故。由于空调房间的温度是用温控器、电磁阀自动控制的,当空调房间温度达到设定温度时,电磁阀关闭,回到设备机房集水器上的回水量减少,回水压力下降,系统就补水。此时循环泵一直工作,供水量不变,致使供水压力上升。分、集水器上的供回水压差增大,整个系统的压力大增,易出现事故。因此,在分、集水器之间增设了压差控制阀和手动调节阀,自动调节供回水压力。但有时自动调节(压差控制阀)不好使,只能用手动调节。运行时应注意观察供回水压力的变化,保证供回水压差不超过0.4Mpa。
对于商场中央空调,其主要用来调节商场一年四季的温、湿度和补充新鲜空气,提高购物环境的舒适性其特点如下:1、商场内人员密度高(一般每天客流量峰值经常出现在上午10~11时,下午13~16时,顾客也较集中),尤其在节假日,新风处理量大,因而商场空调夏季制冷负荷大,冬季供暖负荷较小。2、商场内客流量的不稳定性和随机性使得商场空调负荷不稳定,要求空调系统变工况性能好,调节灵敏。3、商场每天营业,四季气候变化大,要求商场空调运转工况与之相适应,既要满足个别恶劣天气的高峰负荷,又要在大部分时间低负荷工况下有良好的经济性能。