化粪池不设排气管可以否
wynlx1973
wynlx1973 Lv.3
2011年12月22日 09:09:42
只看楼主

小区仅有120人左右的排污水,按标准图集施工有排气管的要求,可是觉得会影响小区环境,想不考虑排气管,这样可以不?

小区仅有120人左右的排污水,按标准图集施工有排气管的要求,可是觉得会影响小区环境,想不考虑排气管,这样可以不?
免费打赏
zlx20100922
2011年12月28日 21:34:12
2楼
化粪池必须设排气管,不然当污水排出管堵塞时,里面的沼气压力过大时会使污水向上逆流。
回复
阿德
2011年12月29日 09:12:33
3楼
要求设,但我看到的化粪池没有一个设的
回复
不天流丐
2011年12月29日 09:16:14
4楼
必须设置的```
回复
lzming118
2011年12月29日 12:44:39
5楼
要求是要设,但很多都是没做的,我想建筑排水有设通气管并且化粪池能通过排污管道与通气管相通的话可以不做
回复
me9158
2011年12月29日 13:08:02
6楼
按规范走,得设置排气管~
给排水技术交流群:89702640,做建筑给排水设计的欢迎你们的进入,只做建筑给排水设计 施工的,别的还是不要进去了。
回复
gemeboy_520
2011年12月29日 14:05:45
7楼
如果不设置,可能会引起爆炸啊
回复
xilibeer
2012年01月01日 21:11:32
8楼
国标图的化粪池进水和出水管上都有瓦三通,井盖是密闭的,池内是封闭状态,一定要设通气管;不过小的化粪池可以取消进水管上的瓦三通,依靠进水处的排水通气管通气;
回复
yalong8112
2012年01月04日 20:02:32
9楼
xuexi;
回复
plu273344
2012年01月05日 16:29:44
10楼
你在池盖底部设通气管,只要是封闭的墙顶部都设一个,每个池联通,最后气体从出水口排出去
回复
hzalpk
2012年01月06日 10:52:23
11楼
按砖砌化粪池标准图集是要设,但在施工现场的确是个很难办的事。按规范要求,化粪池距建筑外墙好像最低是5米,这个排气管如果直接通出池面的话一则影响美观,二来使周边有臭气;如果将这通气管引至最近建筑的外墙引上又影响了建筑的外立面效果(尤其是别墅区的住宅),所以很纠结。
当然我也大胆的做过没设排气管的。我是按楼上所说,三级池中间的隔墙在顶板下留个洞,使三段池的空气能互通,然后等池内的沼气自己沿进水管向楼顶散去。(个人认为排污管道皆不是满流管,且也受住户使用的时间段影响,说不定一天时间中有大部分时间中排污管都是空的或很少人正在使用,所以即使化粪池或管道内有沼气等也会顺着管道上部进入室内立管,再从立管排至不上人屋面),我的确就这么做过了,欢迎拍砖。